Класс модуля аналогового входа

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Rolich
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: May 15, 2005
Сообщения: 82
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Мариуполь

СообщениеДобавлено: Чт 27 Мар, 2008 6:42:45    Заголовок сообщения: Класс модуля аналогового входа Ответить с цитатой

Доброго всем времени суток !

Возникла следующая ситуация: имеем модуль 1746-NI8, на нём написано Class I. Далее, из документации следует, что биты 8-15 слова состояния каналов отвечают за диагностику модуля, в том числе за ошибку разомкнутой цепи (читай - обрыв, нам необходимо диагностировать именно это). Однако, для сконфигурированного классом 1 модуля доступны только первые 8 битов конфигурации, и не доступны биты 8-15. Внимание, вопрос Smile
Можно ли для нашего модуля прописать класс 3 и будут ли при этом корректно работать биты с 8 по 15 слова состояния каналов ?
Спасибо за ответы.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmytriy
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Aug 07, 2006
Сообщения: 24
Рейтинг: +1/-0

СообщениеДобавлено: Чт 27 Мар, 2008 7:19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Для получения данных об обрыве, ошибках вам действительно необходимо прописать в I\O 1746-NI8 как модуль класса 3 и в статусных словах 8..15 в бите 12 вы будете получать 1 (обрыв) или 0 (нет обрыва).
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rolich
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: May 15, 2005
Сообщения: 82
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Мариуполь

СообщениеДобавлено: Чт 27 Мар, 2008 8:24:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Коллега, безусловно, я понимаю, что НАДО БЫ прописать модулю класс 3, вопрос был: будет ли это корректно работать, учитывая то, что реально модуль класса 1 ?
Отпишитесь, пожалуйста, кто РЕАЛЬНО, а не гипотетически, сталкивался с решением этой проблемы.
Спасибо.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rolich
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: May 15, 2005
Сообщения: 82
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Мариуполь

СообщениеДобавлено: Чт 27 Мар, 2008 12:33:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Поскольку более нет желающих, отписываюсь я, как реально попробовавший проделать указанные выше мероприятия. Результат: ДА, модуль, помеченный как Class I, можно прописать как Class 3 и он замечательно работает, выдавая в битах 8-15 биты статуса. Это +. Вопрос: в чём же тогда разница в классах ? Зачем писать на нём 1, если он 3 ?.. Зачем клеммники разных (дискретных, аналоговых, входных, выходных) модулей взаимозаменяемы ?!! Зачем любой модуль можно воткнуть в корзину (без усилий !!!) ВВЕРХ НОГАМИ, и он защёлкнется ?..
Это, безусловно, не вопросы к участникам форума, а к разработчикам оборудования, до которых нам, увы, как до луны.
Со своей стороны отмечу (дабы никто не обвинил меня в поливании грязью оборудования АВ), что с указанными контроллерами работаю уже 9й год, ими очень доволен, и ни на что другое бы их не променял !
Всем спасибо за внимание, извините за отнятое время.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 27 Мар, 2008 14:04:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

По поводу Class 1 и Class 3 я посоветовал бы обратиться к публикации 1746-um020_-en-p.pdf, где можно найти ответы на все вопросы относительно этого модуля (в частности, о битах диагностики и особенностях классов).

Вариант конфигурации Class 1 является более простым и универсальным, а также наиболее применяемым. Только в этом режиме обеспечена совместимость с SLC 500 Fixed Style и SLC5/01. Только в Class 1 обеспечивается работа модуля не только в локальном, но и в удалённом шасси с адаптером 1747-ASB.

Сlass 3 применяется значительно реже.

По поводу "воткнуть корзину вверх ногами" - Smile разработчики, видимо, исходили из предположения, что человек, который вставляет модуль в шасси, находится в здравом уме и трезвой памяти, прошёл обучение или хотя бы ознакомился с документацией, и видит, что он куда и как вставляет Smile. То же самое касается разъёма - надо смотреть, куда чего вставляешь. Это - вопрос квалификации и ответственности.

При большом желании можно, если модуль не входит в шасси вверх ногами, вбить его молотком. Можно также попробовать подать на него 380 вольт Smile


Последний раз редактировалось: oldDad (Пт 28 Мар, 2008 8:37:22), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Rolich
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: May 15, 2005
Сообщения: 82
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Мариуполь

СообщениеДобавлено: Пт 28 Мар, 2008 5:59:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
По поводу "воткнуть корзину вверх ногами" - Smile разработчики, видимо, исходили из предположения, что человек, который вставляет модуль в шасси, находится в здравом уме и трезвой памяти, прошёл обучение или хотя бы ознакомился с документацией, и видит, что он куда и как вставляет Smile. То же самое касается разъёма - надо смотреть, куда чего вставляешь. Это - вопрос квалификации и ответственности.


Однако Ж, даже в технике Советского Союза всегда присутствовала "защита от дурака", в виде ключей, направляющих, указателей, напоминателей, etc, дабы исключить любую возможность некорректного подключения.

Цитата:
При большом желании можно, если модуль не входит в шасси вверх ногами, вбить его молотком. Можно также попробовать подать на него 380 вольт Smile


Вот об этом и речь ! Представьте, что рядом в корзине находятся модули на 24 и 220 В. Надо ли рассказывать, что будет, если случайно поменять фишки местами (а это, согласитесь, возможно, при достаточной длине подведённых проводов и недостаточной квалификации обслуживающего персонала). Да, в идеале, неквалифицированный персонал не должен обслуживать эту технику, но реалии нашей жизни очень далеки от идеальных представлений об инженере АСУ ТП Sad
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 28 Мар, 2008 8:35:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Где теперь Советский Союз со свими передовыми технологиями защиты от дурака? Увы...

Не нужно забывать, что SLC, в отличие от железных PLC, имевших все защиты и толстый металл - это Small Logic Controllers.

Модули и контроллеры SLC выпeскаются уже 18 (!) лет и на них всё ещё есть спрос. В мире установлено много-много тысяч таких модулей. И ещё Х-надцать тысяч будет установлено, а конструкцию никто переделывать точно уже не будет. Удачность их конструкции доказана жизнью. Они идеальны по соотношению цена/качество.

В защите от дурака так можно дойти до полной паранойи, и всё равно найдётся дурак, которому придёт в голову то, что нормальному человеку в голову не придёт.

Что сделают, к примеру, оператору реактора, если он вследствие своей... хм... недостаточной квалификации, скажем так, отключит защиты и вынет стержни? А что сделают токарю, который спьяну загубит ценнейший станок? А лётчику, который вследствие недостатка квалификации разобьёт самолёт? И т.п.

Квалификация персонала должна быть достаточной для эксплуатации техники. И должна быть предусмотрена ответственность за нарушение технологии обслуживания.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.131 секунды
/n