Зарегистрирован: Nov 27, 2006 Сообщения: 25 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Россия, Саратов
Добавлено: Ср 14 Фев, 2007 14:32:13 Заголовок сообщения: Проблема с RSSQL
При старте службы RSSQL RSLINX CONNECTOR на клиентской стороне появляется ошибка Error 1053: The service did not responc to the start or control request in timely fashion. Что это означает и как с этим бороться?
Это обозначает, что RSSQL не может "присоединиться" к RSLinx, для того, чтобы получить через него данные. Но вот так сходу сказать, что нужно исправить - довольно затруднительно. Вы не могли бы поподробнее описать саму проблему - что делали, в какой последовательности, Вы первый раз ставите софт или ошибка выскочила неожиданно на работающем объекте, проект RSSQL рабочий или Вы только собрались его разрабатывать.
Также интересный вопрос, с какими контроллерами Вы работаете. Если это SLC, то нужно проверить, не менял ли кто Symbol имена переменных в контроллере, потому как RSSQL обращается к данным в контроллере не по номеру файла и адресу пременной, а по ее Symbol имени.
Контроллер у нас FlexLogix 5434. Проблема появилась внезапно на работующем объекте. Проект RSSQL рабочий и работал без проблем до этого времени. Переустановка RSSQL не помогла.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна. Открытие страницы: 0.135 секунды