СообщениеДобавлено: Пт 16 Фев, 2007 17:01:23    Заголовок сообщения: 1747-L553/C Ethernet Processor Ответить с цитатой

Здравствуйте!
Ситуация следущая:
На производстве есть оборудование которое содержит 1747-L553/C Ethernet Processor с портами RG-11, 2хRG-45 Remote Conrol
Для диагностики и настройки данного оборудования буржуи пытаются подключиться к нему через dial-up.

Может кто-нить знает возможно ли подключиться к данному оборудованию через интернет, какие порты используется программа?
У себя на internet-шлюзе есть возможность прокинуть реальный ip на это оборудование, вот только не знаю какие порты использует Rockwell software RS500

и какие настройки в этой программе нужно сделать.
Может у кого скрины есть или мануал сообщите пожалуйста!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 16 Фев, 2007 20:45:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Да, подключиться можно.

Старые контроллеры, такие как SLC или PLC-5, использующие старый протокол CSPv4, ("обычный" AB-Ethernet) используют порт 2222, поэтому откройте его для TCP-форвардинга.

Полезно увеличить тайм-аут драйвера AB_ETH1 в RSLinx секунд до 30.

Для новых контроллеров кстати, серии Logix, использующих Ethernet/IP, нужно открывать TCP-форвардинг на порт 44818
Драйвер Ethernet/IP не работает через интернет, т.к. использует не TCP, а UDP. Но Вам это и не страшно, у Вас SLC.

Вот эта утилита проверяет, открыты ли на том или ином компьютере в сети специфические для программного обеспечения Rockwell порты.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Коммуникации и сети Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.124 секунды
/n