Вопрос?
Возможно ли применение модуля 1734 SSI (ввод сигнала от абсолютного датчика) в системе управления эл.приводом(привод скипового подъемника ДП) со следующими параметрами:
-скорость перемещения скипа=0,5м/сек.;
-точность позиционирования= +,- 2см..
Система упр-ния реализуется на базе контроллера Logix5000.
Наши сомнения: скорость сети ContrNET с использованием ACNR серии 1734.
Ответ на Ваш вопрос зависит от того, как много информации Вы собираетесь передавать по сети ControlNet и как часто.
Не могли бы Вы более подробно рассказать о структуре системы? Как я понимаю, Вы хотите замкнуть контур положения через контроллер ControlLogix, а абсолютный датчик положения "повесить" на ControlNet?
Какая мощность двигателя?
Какой привод?
Как он общается с контроллером?
Какова разрешающпая способность датчика? Сколько импульсов на миллиметр?
Какова максимальная скорость изменения кода датчика? На сколько импульсов датчика изменяется код в секунду? _________________ Обращайтесь к профессионалам.