Добавлено: Пт 13 Апр, 2007 13:09:52 Заголовок сообщения: ML1100 + PVPlus400 |
|
|
Имеется железо ML1100 и PVPlus400. Нужно его связать между собой.
В софте RSViewME через RSLinx Enterprise контроллер должно быть видно. Он находится, однако вместо него желтый знак вопроса и все.
Раньше для RSLinx классик ставил EDS и все OK (ML1100 и сейчас хорошо определяется и доступен для программирования). Что делать?
1763-L16BWA A/3.00 rev. 1.2
PanelView-Plus rev. 4.22
RSViewStudio 3.20.00 (CPR 6) |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пт 13 Апр, 2007 13:22:56 Заголовок сообщения: |
|
|
| Первое, что я бы сделал, это, конечно, обновил RSviewME или, по крайней мере, сам RSLinx Enterprise, до 4.0. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Dvoeglazov Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006 Сообщения: 278 Рейтинг: +1/-0 Откуда: г.Киров-Чепецк
|
Добавлено: Пт 13 Апр, 2007 14:03:01 Заголовок сообщения: |
|
|
| А EDS файлы туда никак внедрить нельзя? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пт 13 Апр, 2007 15:27:14 Заголовок сообщения: |
|
|
| Туда - вряд ли. Можно попробовать разрегистрировать и заново зарегистрировать EDS через RSNetworx. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Dvoeglazov Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006 Сообщения: 278 Рейтинг: +1/-0 Откуда: г.Киров-Чепецк
|
Добавлено: Вс 15 Апр, 2007 15:15:34 Заголовок сообщения: |
|
|
Засада какая-то.
Бесплатно мне никто версию Enterpise не обновит.
Получается, нужно новый RSViewME покупать нужно? Раньше скчивали EDS файл и все а теперь ...  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Вс 15 Апр, 2007 20:26:41 Заголовок сообщения: |
|
|
Если года с момента покупки не прошло, то можно обновить бесплатно.
Свыше года когда-то у Rockwell была такая штука, как Support Reinstatement Contract, когда, например, за относительно небольшие деньги можно было получить апгрейд на сущесвующий продукт. Это касалось RSLogix и RSView32, но спросите у поставщика, возможно, такое всё ещё удастся реализовать.
EDS-файлы и сейчас можно (и нужно) получать и регистрировать. Попробуйте разрегистрировать EDS и заново зарегистрировать - возможно, проблема и решится. |
|