Добавлено: Чт 24 Май, 2007 10:09:45 Заголовок сообщения:
Krotyuk писал(а):
Лично я понимаю работу RSLinx Classic так: RSLinx просто обеспечивает доступ к оборудованию, а частоту сбора информации задает конечный потребитель данных ...
Если RSView32 получает данные из SLC используя прямые драйвера.
В случае OPC не все так просто, упрощенно примерно так:
- в сервере данных (RSLinx) задается период опроса, возможна оптимизации
- клиент (RSView 32) объявляет серверу желаемый период обновления, т.е. клиент делает "подписку" на обновление данных.
- сервер подтверждает клиенту период опроса или (при невозможности обеспечить) предлагает реально обеспечиваемый период.
- сервер может давать данные клиенту из кэша (RSView32 требует только из устройства).
- клиент может посылать серверу команды синхронного или асинхронного чтения.