ML1500

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
romel
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Apr 17, 2007
Сообщения: 15
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Татарстан

СообщениеДобавлено: Пн 07 Май, 2007 12:54:25    Заголовок сообщения: ML1500 Ответить с цитатой

Памагите!
Хочу создать проект на ML1500. В RSLogix выбираю тип процессора, а под него нет некоторых аналоговых блоков(в IOconfig...). Хотя в каталоге (описания) эти блоки есть. Что делать?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 07 Май, 2007 13:46:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Нужно обновить версию RSLogix500.

Каких именно модулей нет?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 07 Май, 2007 13:46:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Нужно обновить версию RSLogix500 или использовать тип "Other" (нужны данные из профайла модуля).

Каких именно модулей нет?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пн 07 Май, 2007 14:27:16    Заголовок сообщения: Re: ML1500 Ответить с цитатой

romel писал(а):
Памагите!
Хочу создать проект на ML1500. В RSLogix выбираю тип процессора, а под него нет некоторых аналоговых блоков(в IOconfig...). Хотя в каталоге (описания) эти блоки есть. Что делать?

Любой модуль можно подключить как "Other ...", ответы на дальнейшие вопросы надо искать в руководстве на конкретный модуль.
Плохо будет если реальный "ML" имеет Firmware старше чем RSLogix 500 позволяет. Вот тогда:
oldDad писал(а):
Нужно обновить версию RSLogix500.

Каких именно модулей нет?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dvoeglazov
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006
Сообщения: 278
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Киров-Чепецк

СообщениеДобавлено: Вт 08 Май, 2007 6:20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ничего плохого - взять да и перепрошить процессор на нужную версию.

Вам явно нужны IF8 и OF8, т.к. я с подобным уже сталкивался.

http://domino.automation.rockwell.com/applications/kb/RAKB.nsf/7b50e6b308a8361485256a9d006bf396/d5804fea5d2f3f1d85256e8c006b44a7?OpenDocument

http://domino.automation.rockwell.com/applications/kb/RAKB.nsf/7b50e6b308a8361485256a9d006bf396/4f4113ed4dca132985256e8c006b6a85?OpenDocument
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
romel
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Apr 17, 2007
Сообщения: 15
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Татарстан

СообщениеДобавлено: Вт 08 Май, 2007 8:40:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Нет как-раз IF8 и OF8. Sad
А как через other это сконфигурировать?
У меня на ето нет описания.
И еще, как обновить версию, не разу с этим не сталкивался?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вт 08 Май, 2007 10:31:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

romel писал(а):
Нет как-раз IF8 и OF8. Sad
А как через other это сконфигурировать?
У меня на ето нет описания.



Поройтесь в Knowledge Base по ключевому слову 1769-IF8 - там всё есть.

Цитата:
И еще, как обновить версию, не разу с этим не сталкивался?


Когда Вы сделаете update, в составе новой версии пакета имеется программа и набор файлов для обновления firmware. Нужно почитать документацию, как делается firmware update и выполнить его. И надо обновить весь пакет программирования.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Вт 08 Май, 2007 10:48:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

romel писал(а):
Нет как-раз IF8 и OF8. Sad
А как через other это сконфигурировать?
У меня на ето нет описания.
И еще, как обновить версию, не разу с этим не сталкивался?


Для "Other":
Модуль VendorID Product_Type Product_Code Series...
-IF8 1 10 38
-OF8C 1 10 40
-OF8V 1 10 39

Модуль Input Output Extra_Data...
-IF8 12 1 50
-OF8C 11 9 64
-OF8V 11 9 64

Остальное см. в руководстве. Все настройки вручную...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
romel
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Apr 17, 2007
Сообщения: 15
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Татарстан

СообщениеДобавлено: Вт 08 Май, 2007 11:02:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Огромное Спасибо!
Попробую все ето проделать.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.132 секунды
/n