Добавлено: Пт 21 Окт, 2005 15:58:05 Заголовок сообщения: Модель передачи данных Producer/Consumer |
|
|
Вопрос:
Допустим в некоторых 2х контроллерах ControlLogix некоторые Produced тэги одного контроллера являются Consumed тэгами другого контроллера.
Как изменяется значение Consumed-тэга при потере связи с контроллером-Producerом? Нулится ли или остаётся в последнем значении?
Какие существуют варианты оперативного контроля достоверности передаваемых таким образом данных? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пн 24 Окт, 2005 16:17:43 Заголовок сообщения: |
|
|
Официальная точка зрения звучит следующим образом:
Это не должно Вас беспокоить. Не думайте об этом. Раз уж Вы используете Produced и Consumed тэги, то предусмотрите пожалуйста наряду с их использованием разумную диагностику связи. Если связь есть, и ошибок связи нет, то можно пользоваться удалёнными тэгами, а в противном случае им доверять нельзя - какое бы значение там ни было.. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Pvl Частый гость


Зарегистрирован: Oct 20, 2005 Сообщения: 20 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 25 Окт, 2005 8:26:48 Заголовок сообщения: |
|
|
Тогда вопрос стоит следующим образом:
Как производить эту самую диагностику связи?
Какие есть варианты? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Вт 25 Окт, 2005 8:53:51 Заголовок сообщения: |
|
|
Для этого можно использовать, скажем, команду GSV, класс MODULE, атрибут FaultCode. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|