Добавлено: Пт 15 Июн, 2007 4:54:00 Заголовок сообщения: Как соединить SLC5/05 c Scadapack по протоколу DF1 |
|
|
Добрый день всем!
У меня не получается связать два контроллера SLC5/05 и Scadapack по протоколу DF1. У обеих используется порт RS-232.
Какая распайка кабеля используется для портов. У меня RSlogix500. Программа находит контроллер. Можно ли использовать этот кабель для соединения контроллеров? Контроллер Scadapack должен читать данные с SLC5/05. Какие параметры порта RS-232 нужно использовать: halfduplex, fullduplex и какая скорость должна быть?
Для передачи данных используется только файл N9 или можно использовать любой?
С уважением Галым.(Казахстан) |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пт 15 Июн, 2007 6:22:05 Заголовок сообщения: |
|
|
Здравствуйте!
Протокол DF-1 - это внутренний протокол Allen-Bradley. Поддерживает ли его контроллер ScadaPack?
Если нет, то можно было бы попробовать организовать обмен через порт Channel 0 контроллера SLC по ASCII, придумав какие-нибудь правила обмена. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Galym_Abilkasym Новичок


Зарегистрирован: Jun 14, 2007 Сообщения: 4 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 15 Июн, 2007 6:35:34 Заголовок сообщения: |
|
|
| Scadapack я перепрошил на DF1. Он его поддерживает |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пт 15 Июн, 2007 7:34:21 Заголовок сообщения: |
|
|
| Тогда Вы должны иметь возможость обмениваться с ним данными командой MSG, так? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Galym_Abilkasym Новичок


Зарегистрирован: Jun 14, 2007 Сообщения: 4 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 15 Июн, 2007 8:38:58 Заголовок сообщения: |
|
|
Да я использую команду msg. Но незнаю какие настройки:
Порта- df1 half duplex slave, df1 half duplex master, df1 full duplex?
Параметры команды msg ? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пт 15 Июн, 2007 8:55:20 Заголовок сообщения: |
|
|
Я не знаю, как для процессора SLC выглядит процессор ScadaPack. В принципе, в команде MSG для Target Device есть три режима:
- 500CPU
- 485CIF
- PLC5
Какой из режимов эмулирует ScadaPack?
Если для Вашего SLC процессор ScadaPack выглядит, как SLC, то посмотрите, например, Knowledge Base ID 15169 / A15195 Messaging Peer to Peer with SLC 5/03 / SLC 5/04. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Galym_Abilkasym Новичок


Зарегистрирован: Jun 14, 2007 Сообщения: 4 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вс 17 Июн, 2007 14:01:02 Заголовок сообщения: |
|
|
| У меня все получилось!!! |
|