Передача данных между контроллерами

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Balu
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Aug 21, 2006
Сообщения: 19
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Сб 16 Июн, 2007 11:18:07    Заголовок сообщения: Передача данных между контроллерами Ответить с цитатой

Есть локальная сеть из 13 MicroLogix 1200 и 1 SLC 500. Вопрос: Можно как нибудь передавать данные из контроллера в контроллер напрямую? Без использования программных средств? Question
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Сб 16 Июн, 2007 12:51:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Без использования программных средств?


Это как? Вообще без никаких? Как Вы себе представляете работу контроллера без использования программных средств?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Balu
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Aug 21, 2006
Сообщения: 19
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Сб 16 Июн, 2007 13:27:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Не.. Нет меня поняли... Я имею ввиду без ОРС серверов и т.д. Но разумеется с программой в контроллере.. Rolling Eyes
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Сб 16 Июн, 2007 14:01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Так контроллеры и так общаются между собой без ОРС-серверов и т.п. Для общения существует команда MSG.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Balu
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Aug 21, 2006
Сообщения: 19
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Сб 16 Июн, 2007 14:14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Мдя.. Видимо я не могу объяснить толком, что мне надо... Sad

Ладно. Тема закрыта.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.125 секунды
/n