Добавлено: Чт 21 Июн, 2007 5:42:19 Заголовок сообщения: Связь ПК и SLC5/04 |
|
|
Требуется связать Пк с rslinx с клнтроллером АВ SLC5/04, расстояние 200метров.
Имеем:
1.на ПК rs-232
2.на SLC rs-232 и dh+
3. Имеем кабель проложенный витая пара(2х2х1)
Какие могут быть варианты?
Спасибо |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Zombi Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 15, 2007 Сообщения: 97 Рейтинг: +12/-0
|
Добавлено: Чт 21 Июн, 2007 7:05:46 Заголовок сообщения: |
|
|
Здравствуйте!
Для увеличения расстояния используются удлинители RS-232.
Они бывают разного исполнения (на рейку и т.д.), с питанием от порта или с внешним БП.
Посмотрите предлагаемые модели следующих производителей:
1. Dataforth (USA)
2. ATEN (Taiwan)
3. Gefen (USA)
При выборе обращайте внимание на разъёмы, скорость передачи данных. Возможно придётся использовать переходники из DP9 в DP25.
У некоторых моделей в качестве медиа используется как раз витая пара.
Желаю удачи! |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Lokk Новичок


Зарегистрирован: Apr 16, 2007 Сообщения: 9 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 21 Июн, 2007 8:30:29 Заголовок сообщения: |
|
|
То есть получается их надо использовать две штуки с обоих концов? так?
подойдет например: LDM35-PJ dataforth? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Zombi Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 15, 2007 Сообщения: 97 Рейтинг: +12/-0
|
Добавлено: Чт 21 Июн, 2007 9:10:49 Заголовок сообщения: |
|
|
Да, две штуки. С обоих концов. Скачайте документацию и почитайте про подключение.
Да, подойдёт. Максимальная скорость 19200. Вас разъём устраивает? DP25 Male.
Желаю удачи! |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Lokk Новичок


Зарегистрирован: Apr 16, 2007 Сообщения: 9 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 21 Июн, 2007 9:15:51 Заголовок сообщения: |
|
|
| А вы реально видели такую работающую свзяку? именно с SLC5/04 контроллером? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Zombi Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 15, 2007 Сообщения: 97 Рейтинг: +12/-0
|
Добавлено: Чт 21 Июн, 2007 12:06:09 Заголовок сообщения: |
|
|
Нет, именно такую связку я не видел. Но я видел связку через модемы. На компьютере крутилась СКАДА, а контроллер был именно SLC 5/04. Но если Вы захотите перепрограммировать контроллер, то эта связка у вас не позволит этого сделать. Придётся использовать кабель 1747-CP3.
Если Вам не нравится этот вариант, можете использовать AIC+ (DH485 до 1200 м). Схемы подключения есть в КВ на сайте роквелла. Также, там есть описания по настройке портов.
Почитайте документацию.