Sergyk Частый гость


Зарегистрирован: Oct 06, 2006 Сообщения: 23 Рейтинг: +0/-0 Откуда: СПБ
|
Добавлено: Пн 25 Июн, 2007 4:47:31 Заголовок сообщения: Обнаружение неисправностей сети DeviceNet |
|
|
| Имеем длинный сегмент DeviceNet, на котором через коробки "I 485P PI H4 R5" установлены датчики "871TM-D15ED30-N5", присутствует агресивная среда (высокотемпературная, токопроводящая пыль). Поэтому коробки выгорают от кз по пыли. Есть ли какой нибудь сканер\чекер позволяющий определить место кз без разборки сети? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Dmytriy Частый гость


Зарегистрирован: Aug 07, 2006 Сообщения: 24 Рейтинг: +1/-0
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Dmytriy Частый гость


Зарегистрирован: Aug 07, 2006 Сообщения: 24 Рейтинг: +1/-0
|
Добавлено: Пн 25 Июн, 2007 5:20:03 Заголовок сообщения: |
|
|
MediaChecker, ошибочка вышла  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пн 25 Июн, 2007 5:33:27 Заголовок сообщения: |
|
|
А что это за коробки?
Насколько я знаю, коробки серии 898 обеспечивают степень защиты IP67, т.е. защиту от проникновения пыли? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Sergyk Частый гость


Зарегистрирован: Oct 06, 2006 Сообщения: 23 Рейтинг: +0/-0 Откуда: СПБ
|
Добавлено: Ср 27 Июн, 2007 5:08:07 Заголовок сообщения: |
|
|
коробочки 1485P-P1H4-P5
класс защиты IP60 (проектировщики недодумали?)
медиачекер есть, но он требует отсоединения всех устройств от сети и снятия питания, чтобы определить длину сегмента до кз  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|