| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
Raven999 Частый гость


Зарегистрирован: May 19, 2007 Сообщения: 14 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 02 Июл, 2007 6:35:20 Заголовок сообщения: Соединение 3-х контроллеров SLC500 5/05, SLC500 5/04 PLC5/40 |
|
|
Уважаемые специалисты!
Расскажите пожалуйста подробно, как соединить эти три контроллера. Расстояние между контроллерами не менее 100 метров.
Если нужны модули, то какие и можно ли их заменить какими нибудь аналогами.
Я предполагаю, что я все три контроллера соединю протоколом DH485, имея физику RS485. Однако получается у 5/05 только RS232 или я ошибаюсь? В программировании я все понимаю, однако с железом возникают трудности.
Параллельный вопрос: Нужны ли какие либо модули память для SLC 500 5/05 L552
Спасибо за ответы |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Dmytriy Частый гость


Зарегистрирован: Aug 07, 2006 Сообщения: 24 Рейтинг: +1/-0
|
Добавлено: Пн 02 Июл, 2007 8:07:41 Заголовок сообщения: |
|
|
Здравствйуте!
1. Предлагаю вам такой вариант соединения ваших контроллеров:
SLC5/04 соединяем с PLC5/40 по сети DH+ (оба этих интерфейса встроены в указанные контроллеры),
SLC5/04 соединяем с SLC5/05 по сети DH485 через 2 конвертора интерфейса 1761-NET-AIC для обеспечения дальности связи ~100м
Процессоры 5/04 и 5/05 поддерживают функцию межсетевого моста, поэтому можно организовать пересылку сообщений между всеми этими контроллерами.
Подробнее по настройке коммуникаций можно почитать тут:
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rm/1747-rm001_-en-p.pdf
2. Для процессора 5/05 существует модуль FlashEPROM кат. номер 1747-M13
Всего наилучшего. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Raven999 Частый гость


Зарегистрирован: May 19, 2007 Сообщения: 14 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 02 Июл, 2007 8:14:51 Заголовок сообщения: |
|
|
| Цитата: | 2. Для процессора 5/05 существует модуль FlashEPROM кат. номер 1747-M13
|
А он нужен или можно работать без него? В программе есть сохраняемые данные!
| Цитата: |
SLC5/04 соединяем с SLC5/05 по сети DH485 через 2 конвертора интерфейса 1761-NET-AIC для обеспечения дальности связи ~100м |
Можно использовать обычный преобразователь RS232 - RS485? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Raven999 Частый гость


Зарегистрирован: May 19, 2007 Сообщения: 14 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 02 Июл, 2007 8:21:15 Заголовок сообщения: |
|
|
Забыл добавить! У 5/04 и у PLC5 к DH+ подключены панели оператора PV1400 и PV550
Это меняет суть дела или нет? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пн 02 Июл, 2007 8:22:16 Заголовок сообщения: |
|
|
| Цитата: | | А он нужен или можно работать без него? В программе есть сохраняемые данные! |
Можно и без него, пока жива батарейка или контроллер включен в сеть
| Цитата: | | Можно использовать обычный преобразователь RS232 - RS485? |
Это вряд ли  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пн 02 Июл, 2007 8:23:35 Заголовок сообщения: |
|
|
| Raven999 писал(а): | Забыл добавить! У 5/04 и у PLC5 к DH+ подключены панели оператора PV1400 и PV550
Это меняет суть дела или нет? |
Нет. Это же сеть, в ней может быть много абонентов. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Raven999 Частый гость


Зарегистрирован: May 19, 2007 Сообщения: 14 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 02 Июл, 2007 8:34:54 Заголовок сообщения: |
|
|
Объясните пожалуйста. Дело в том что по незнанию было заказано только то оборудование которое уже есть. И заказывать конвертер от AB будет долго, а обычные конвертеры есть в наличии!
Скажите пожалуйста где я могу прочитать про протоколы RA (DH+ DH485, DF1, ...) Интересует все!
Спасибо за ответы! |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пн 02 Июл, 2007 12:23:53 Заголовок сообщения: |
|
|
| Raven999 писал(а): |
Объясните пожалуйста. Дело в том что по незнанию было заказано только то оборудование которое уже есть. И заказывать конвертер от AB будет долго, а обычные конвертеры есть в наличии!
|
Видите ли, гарантировать Вам, что Ваш конвертер будет работать, я не берусь. Может вдруг и будет, а может и нет. Проще попробовать.
| Цитата: | | Скажите пожалуйста где я могу прочитать про протоколы RA (DH+ DH485, DF1, ...) Интересует все! |
О сетях можно почитать, например, вот тут, потыкав по линкам:
http://www.ab.com/en/epub/catalogs/12762/2181376/214372/
| Цитата: | | Спасибо за ответы! |
Удачи! |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|