СообщениеДобавлено: Ср 20 Июн, 2007 10:03:51    Заголовок сообщения: перезапуск SLC5/05 Ответить с цитатой

После добавление в код контроллеров SLC5/05 опроса PowerMonitor_ов командами MSG контроллеры начали переодически уходить в стоп по WATCHDOG таймеру, причем независимо от его настроек вплоть до 2,5 сек. Останов происходит крайне редко от одного раза в неделю до одного раза в месяц (бывает и чаще).
Вопрос вот в чем: есть ли средства удаленного перевода контроллера в RUN не используя RSLogix через Ethernet. Ошибку я могу сбросить используя RSLinx C-SDK.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zombi
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 15, 2007
Сообщения: 97
Рейтинг: +12/-0

СообщениеДобавлено: Чт 05 Июл, 2007 10:41:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Здравствуйте Уважаемый!

Нет, удалённо из пользовательской программы Вы не сможете перевести контроллер в RUN. Но Вы в контроллере можете написать обработчик ошибок и тогда он не будет уходить в STOP.

Всё же, Вам лучше разобраться с тем, почему контроллер уходит в STOP и устранить причину.

Желаю удачи!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kondratiev
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Dec 04, 2005
Сообщения: 79
Рейтинг: +1/-0
Откуда: Мариуполь, Киев

СообщениеДобавлено: Вт 10 Июл, 2007 7:04:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

ОБработчик ошибок - это оптимальный вариант.

но в режим Run из проги перевести можно(правда в rem run, если ключик стоит соответственно) воздействуя на регистр S:1.
Режим работы процессора индицируют 5 первых битов ( 0-4 ) регистра S:1.

00110 = rem run

SLC5/04 я такое делал и из logix и по DDE,OPC.
правда на тестовом контроллере.
это вариант для камикадзе, так что удачи, но советую обработчик ошибок...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.133 секунды
/n