| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
Ejig Новичок


Зарегистрирован: Jul 23, 2007 Сообщения: 5 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 23 Июл, 2007 3:28:17 Заголовок сообщения: PanelView 1200 |
|
|
| Есть терминал PanelView 1200, нужно внести изменения в проект, но компьютер не может соединиться с панелью (RSLinx определяет что что-то подкючено к COM-порту, но непонимает что за устройство). Кабель спаяли как нарисовано в 2711-812 PanelView 1200 User Manual. Подскажите, что мы неправильно делаем? И распайку кабеля желательно. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пн 23 Июл, 2007 7:13:11 Заголовок сообщения: |
|
|
Если RSLinx в принципе видит устройство, хоть и не может его опознать, то кабель правильный.
Чтобы RSLinx смог опознать устройство, нужно установить его файл EDS.
Обычно очень большое количество этих файлов устанавливается при инсталляции RSLinx, но если RSLinx старый, или файлы не установлены, то такой файл нужно устанавливать дополнительно. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ejig Новичок


Зарегистрирован: Jul 23, 2007 Сообщения: 5 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 23 Июл, 2007 10:10:55 Заголовок сообщения: |
|
|
| А где взять нужный файл EDS? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Krotyuk Постоянный участник


Зарегистрирован: Feb 20, 2006 Сообщения: 59 Рейтинг: +0/-0 Откуда: г. Мариуполь
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Пн 23 Июл, 2007 13:42:14 Заголовок сообщения: |
|
|
PanelBuilder кат. № 2711-ND1 (для старых PV, не улучшенных) есть?
Ключ для переключения режима PanelView есть?
Все, что ниже привожу по памяти (очень давно это было).
Загрузка и выгрузка производится из PanelBuilder и если не ошибаюсь на PV надо тоже выбрать соответствующий пункт (ключ в режиме конфигурации). |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ejig Новичок


Зарегистрирован: Jul 23, 2007 Сообщения: 5 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Ср 25 Июл, 2007 10:39:48 Заголовок сообщения: |
|
|
| У нас PanelBuilder 2.60, более старой нет, а какая требуется? С терминалом ключ есть |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ejig Новичок


Зарегистрирован: Jul 23, 2007 Сообщения: 5 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Ср 25 Июл, 2007 10:40:35 Заголовок сообщения: |
|
|
| У нас PanelBuilder 2.60, более старой нет, а какая требуется? С терминалом ключ есть |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Ср 25 Июл, 2007 13:29:06 Заголовок сообщения: |
|
|
| Ejig писал(а): | | У нас PanelBuilder 2.60, более старой нет, а какая требуется? С терминалом ключ есть |
Похоже у вас 2711-ND3 для PV Standard.
Требуется:
- 2711-ND1 (PANELBUILDER 1200 DOS CONFIGURATION SOFTWARE FOR 2711-KC1, -TA1, -TC1, -TA4, & TC4 (NO CABLES) (3.5" DISKETTE))
или
- 2711-ND1W (PANELBUILDER 1200 CONFIG. SOFTWARE FOR WINDOWS FOR 2711-KC1, -TA1, -TC1, -TA4, & TC4 (NO CABLES) (3.5" DISKETTE)). Т.е. для PV, которые впоследствии назвали Classic.
Про версии Buildera - я сталкивался с версиями 2.хх и 4.хх - файлы не совместимы, но перенос из версии в версию можно делать через загрузку и выгрузку в PV, PV был версии 2.хх (это было 15 лет назад). Про русификацию забудь.
Не спутай с 2711E-ND1 PANELBUILDER 1400E WINDOWS CONFIG. SOFTWARE ON CD FOR ALL 2711E TERMINALS |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ejig Новичок


Зарегистрирован: Jul 23, 2007 Сообщения: 5 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Ср 25 Июл, 2007 14:03:09 Заголовок сообщения: |
|
|
А где теперь можно найти
- 2711-ND1 (PANELBUILDER 1200 DOS CONFIGURATION SOFTWARE FOR 2711-KC1, -TA1, -TC1, -TA4, & TC4 (NO CABLES) (3.5" DISKETTE))
или
- 2711-ND1W (PANELBUILDER 1200 CONFIG. SOFTWARE FOR WINDOWS FOR 2711-KC1, -TA1, -TC1, -TA4, & TC4 (NO CABLES) (3.5" DISKETTE)). Т.е. для PV, которые впоследствии назвали Classic.
(лучше последнее)? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Ср 25 Июл, 2007 15:30:01 Заголовок сообщения: |
|
|
| Ejig писал(а): | | А где теперь можно найти? |
Найти 1500+ Евро и купить. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Nikl Новичок


Зарегистрирован: Jul 27, 2007 Сообщения: 1 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 27 Июл, 2007 2:09:13 Заголовок сообщения: |
|
|
Добрый день!
А не подскажете случайно, где можно найти PanelView 1200/1400 Transfer Utility? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|