Зарегистрирован: May 18, 2007 Сообщения: 2 Рейтинг: +0/-0
Добавлено: Пт 17 Авг, 2007 8:34:22 Заголовок сообщения: Активные киперы в сети ControlNet
Есть вопрос. Как скажется на работу сети ControlNet установка активного кипера (модуль CNB) в корзину с контроллером. Сеть состоит всего из двух корзин. Есть ли правила выбора места установки активного киппера и почему?
Активный keeper - это всегда модуль с самым маленьким адресом сети. Т.е. если у Вас будет всего 2 корзины, а следовательно и 2 модуля сети ControlNet, адреса модулей Вы выставите 1 и 2 соответственно, то активным keeper-ом будет модуль с адресом 1. Если у Вас ContolLogix, то модуль Вы можете ставить в любой слот корзины. Адреса модулей в корзинах выставляете также сугубо по Вашему вкусу. На работу сети это никак не скажется. Главное правильно настроить сеть. Единственное, я бы посоветовал взять маленькие адреса, и ограничить их общее количество скажем 5-ю, чтобы при просмотре сети не приходилось каждый раз сканить все 99 возможных адресов.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна. Открытие страницы: 0.126 секунды