Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - Не получается связать сканер RIO 1747-SN c InView 2706-P22R
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Не получается связать сканер RIO 1747-SN c InView 2706-P22R

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Valerik
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jul 21, 2006
Сообщения: 32
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Kiev,Ukraine

СообщениеДобавлено: Пт 17 Авг, 2007 12:39:20    Заголовок сообщения: Не получается связать сканер RIO 1747-SN c InView 2706-P22R Ответить с цитатой

На оборудовании установлен контроллер SLC-500 5/05,кот. через 1747-SN Series A ,был подключен к DL-40(вышел из строя).Приобрели InView 2706-P22R и коммутационный блок 2706-PRIOP.
После подключения и конфигурирования дисплея на сканере -мигающая индикация COMM .
В мануале описано,что 2707-PRIOP подключается к 1747-SN Series B (только ли-непонятно).
Подскажите все-таки возможно их связать или искать другой путь ,допустим связать по RS-232(на дисплее имеется,или другой коммутационный блок закупать?),сканер более "свежий"?
Заранее всем спасибо
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 17 Авг, 2007 15:23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Кабель и разъёмы в порядке?
Подключили правильно (как к старой панели, с той же полярностью)?
Сконфигурировали правильно (Скорость, Rack и т.п.) ?
Модуль связи и 1747-SN исправны?

Remote I/O Tag Setup в панели сделали? Написано:
Цитата:
IMPORTANT: All four tags for Message Trigger Address, Message
Data Address, Variable Trigger Address, Variable
Data Address, and the array sizes must be entered
and established in the controller as valid tags even if
they are not used.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Valerik
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jul 21, 2006
Сообщения: 32
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Kiev,Ukraine

СообщениеДобавлено: Пт 17 Авг, 2007 16:47:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
Кабель и разъёмы в порядке?
Подключили правильно (как к старой панели, с той же полярностью)?
Сконфигурировали правильно (Скорость, Rack и т.п.) ?
Модуль связи и 1747-SN исправны?
/quote]

Проверялось не раз-все правильно

Вопрос вот в чем:
1747-SN Series A не поддерживает BlockTransfers.Может в этом проблема?

oldDad писал(а):
Remote I/O Tag Setup в панели сделали? Написано:
Цитата:
IMPORTANT: All four tags for Message Trigger Address, Message
Data Address, Variable Trigger Address, Variable
Data Address, and the array sizes must be entered
and established in the controller as valid tags even if
they are not used.


В панели I/O Tag описаны
Не совсем понятна цитата из мануала...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 17 Авг, 2007 17:07:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

В этом документе:
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2706-um017_-en-p.pdf

на стр.4-43 нарисован экран конфигурации Remote I/O Tag Setup.

Речь в цитате идёт о том, что представленные там 4 параметра, ячейки памяти, должны действительно иметься в контроллере, даже если они не используются.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Valerik
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jul 21, 2006
Сообщения: 32
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Kiev,Ukraine

СообщениеДобавлено: Пт 17 Авг, 2007 17:33:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо, oldDad!
Будем разбираться. Главное, чтобы эти два девайса были совместимы.
Меня немного смутило:

Цитата:
The InView Message Display communicates with the following
controllers on a Remote I/O network.
• PLC-5 controller
• SLC 5/03, 5/04 or 5/05 controller with a 1747-SN/B scanner
• ControlLogix controller

По всему мануалу 2706-UM017CENP-сканер только серии В
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 17 Авг, 2007 20:47:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Почему бы Вам не приобрести у нас 1747-SN серии В? Smile
А мы бы предложили хорошую цену и обеспечили помощь и поддержку при запуске Very Happy
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Heck
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jun 02, 2007
Сообщения: 14
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Таймыр

СообщениеДобавлено: Пн 24 Сен, 2007 1:32:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Какова цена 1747-SN серии В, как его можно у вас приобрести и можете ли выслать по почте?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 24 Сен, 2007 7:12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Обратитесь, пожалуйста, в любой из российских офисов, Вам сделают коммерческое предложение. Затем Вы оплатите счёт и Вам пришлют этот модуль.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.133 секунды
/n