evgeniy1970 Новичок


Зарегистрирован: Aug 17, 2007 Сообщения: 1 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 23 Авг, 2007 23:47:51 Заголовок сообщения: FactoryTalk (непонятки) |
|
|
Скажу сразу с SE сталкиваюсь впервые.
Имеем систему
1 сервер контролер домена
2 сервера основной и резервный RSViewSE
1 сервер FactoryTalk
Ethernet 100Mb на базе Cisco
+ необходимость подключения гдето 25 - 30 клиентов (операционка на сервере WIn2003Server на клиентах WinXPProSP2Eng)
Имеем проблему при переключении сетевой FactoryTalk с локальной машины на сервер получаем ошибку Unable switch servers 8004900f.
Сейчас работает 10 клиентов при подключении новых получаем в большинстве случаев выше описаную ошибку либо совершенно неудовлетворительную работу клиента(тормозит, виснет машина, вообще отказывается работать)
Ну и не совсем по теме: Хотелось бы как можно более подробную информацию(желательно на русском) по RSViewWebServer, и по ADS |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Zombi Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 15, 2007 Сообщения: 97 Рейтинг: +12/-0
|
Добавлено: Пт 24 Авг, 2007 8:27:16 Заголовок сообщения: |
|
|
Это он и есть.
Когда Вы скачаете и откроете этот файл в нём будет написано
Publication IASIMP-QR010A-EN-P – June, 2007
Желаю удачи! |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пт 24 Авг, 2007 8:38:45 Заголовок сообщения: |
|
|
Ага, ок  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Eraser Эксперт


Зарегистрирован: Oct 05, 2005 Сообщения: 106 Рейтинг: +8/-0 Откуда: Харьков
|
Добавлено: Пн 10 Сен, 2007 7:17:09 Заголовок сообщения: |
|
|
| И че? прочитали указанный документ.. все сделано точно как там указано.. и все равно вопрос остается открытым.. на некоторых компах пишет что "не могу изменить расположение сервера FTD" и выдает код ошибки, которого нет на сайте роквел |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Krotyuk Постоянный участник


Зарегистрирован: Feb 20, 2006 Сообщения: 59 Рейтинг: +0/-0 Откуда: г. Мариуполь
|
Добавлено: Пн 10 Сен, 2007 9:25:27 Заголовок сообщения: |
|
|
Уважаемый Eraser!
Так получилось, что на прошлой неделе к нам обратились специалисты с одного предприятия с точно такой же проблемой. Очень возможно, что это и есть та самая проблема. Мы решили уже эту проблему еще на прошлой неделе. Так что, очень может быть, что она больше не актуальна. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Eraser Эксперт


Зарегистрирован: Oct 05, 2005 Сообщения: 106 Рейтинг: +8/-0 Откуда: Харьков
|
Добавлено: Пн 10 Сен, 2007 10:25:33 Заголовок сообщения: |
|
|
| Хм. И какое же решение? или это великая военная тайна? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Krotyuk Постоянный участник


Зарегистрирован: Feb 20, 2006 Сообщения: 59 Рейтинг: +0/-0 Откуда: г. Мариуполь
|
Добавлено: Пн 10 Сен, 2007 12:08:01 Заголовок сообщения: |
|
|
В нашем конкретном случае решение было очень простым: все дело было в настройках пользователей Factory Talk Directory. Срок годности пароля истек. Потому при запуске клиента или RSView студии система впускала, а при попытке сменить Factory Talk Directory Loacation - ругалась. Как только был сменен пароль (и, конечно же, установлена опция Password never expires) проблема разрешилась.
Что касается Вашего случая, то тут я сказать точно не могу. Могу посоветовать покопаться с средствами администрирования Factory Talk Directory. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Eraser Эксперт


Зарегистрирован: Oct 05, 2005 Сообщения: 106 Рейтинг: +8/-0 Откуда: Харьков
|
Добавлено: Вт 11 Сен, 2007 6:49:00 Заголовок сообщения: |
|
|
| срок устаревания пароля отключили сразу же после установки. в чем можно копаться, если даже на сайте разработчиков и в knowlegebase нет такого кода ошибки |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Вт 11 Сен, 2007 7:27:18 Заголовок сообщения: |
|
|
| Цитата: | | даже на сайте разработчиков и в knowlegebase нет такого кода ошибки |
Какого именно? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|