| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
StasV Частый гость


Зарегистрирован: May 22, 2007 Сообщения: 18 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Харьков
|
Добавлено: Пн 10 Сен, 2007 12:27:20 Заголовок сообщения: по сети DeviceNet |
|
|
Есть 3 вопроса:
1. Нужны ли терминирующие резисторы, если в сети 2 абонента один из которых модуль-сканер 1756-DNB, а второй Simoreg DC Master?
2. Обязателен ли в сети источник питания 1787-DNPS?
3. Если источник питания 1787-DNPS обязателен, то можно ли используя один такой источник запитать 2 разных сети DeviceNet (мощности источника хватает)? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Dmytriy Частый гость


Зарегистрирован: Aug 07, 2006 Сообщения: 24 Рейтинг: +1/-0
|
Добавлено: Пн 10 Сен, 2007 13:15:14 Заголовок сообщения: |
|
|
Добрый день!
1. Терминаторы обязательны.
2. Источник питания в сети DeviceNet обязателен, не обязательно именно DNPS
3. Думаю, что так делать не стоит, хотя теоретически это возможно. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
StasV Частый гость


Зарегистрирован: May 22, 2007 Сообщения: 18 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Харьков
|
Добавлено: Пн 10 Сен, 2007 13:38:07 Заголовок сообщения: |
|
|
| Dmytriy писал(а): |
2. Источник питания в сети DeviceNet обязателен, не обязательно именно DNPS
|
Т.е. можно взять любой импульсный источник питания подходящей мощности и запитать линию через Power Tap? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Dmytriy Частый гость


Зарегистрирован: Aug 07, 2006 Сообщения: 24 Рейтинг: +1/-0
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Dvoeglazov Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006 Сообщения: 278 Рейтинг: +1/-0 Откуда: г.Киров-Чепецк
|
Добавлено: Вт 11 Сен, 2007 6:27:11 Заголовок сообщения: |
|
|
Можно питание с блока питания контроллера взять (24V).
Однако одни умельцы умудрились 360 на DeviceNet кинуть - последствия были ужасны.  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
StasV Частый гость


Зарегистрирован: May 22, 2007 Сообщения: 18 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Харьков
|
Добавлено: Вт 11 Сен, 2007 9:05:00 Заголовок сообщения: |
|
|
| Спасибо, разобрался. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
StasV Частый гость


Зарегистрирован: May 22, 2007 Сообщения: 18 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Харьков
|
Добавлено: Ср 12 Сен, 2007 12:43:02 Заголовок сообщения: |
|
|
| Можно ли запитать сеть, подключив питание от блока питания контроллера напрямую к клеммам модуля DNB? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Ср 12 Сен, 2007 14:58:53 Заголовок сообщения: |
|
|
| Смотря, какую сеть. Если сеть "open style" с тонким кабелем и небольшим количеством абонентов, то можно попробовать. Вообще, почитайте подробно в dnet-um072_-en-p.pdf |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
StasV Частый гость


Зарегистрирован: May 22, 2007 Сообщения: 18 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Харьков
|
Добавлено: Ср 12 Сен, 2007 15:28:51 Заголовок сообщения: |
|
|
Сети две:
В первой два абонента - модуль сканер (1756-DNB) и преобразователь Simoreg DC Master. Фактически сеть "open style". Расстояние между абонентами 10 м.
Во второй сети 3 абонента - 1756-DNB ---250 м --- тензодатчик ---10м --- кодовый датчик. Так же "open style".
В обоих сетях для подключения используются разъёмы, поставляемые вместе с оборудованием. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Ср 12 Сен, 2007 15:36:38 Заголовок сообщения: |
|
|
Первая сеть, скорее всего, будет работать.
Вторая сеть - там расстояние немаленькое. И я понимаю так, что датчики стоят на оборудовании. Вы уверены, что тоненький кабель "open style" - это правильный кабель? Я бы не игрался бы и не рисковал, а реализовал бы вторую сеть на толстом кабеле с соотв. структурой сети. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
StasV Частый гость


Зарегистрирован: May 22, 2007 Сообщения: 18 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Харьков
|
Добавлено: Чт 13 Сен, 2007 7:23:50 Заголовок сообщения: |
|
|
| Дык вторая сеть тоже планируется на толстом кабеле. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Чт 13 Сен, 2007 7:27:19 Заголовок сообщения: |
|
|
| StasV писал(а): | | Дык вторая сеть тоже планируется на толстом кабеле. |
Вот и славно. Поставь коробочку для подключения источника питания, хороший источник, и всё будет хорошо. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
StasV Частый гость


Зарегистрирован: May 22, 2007 Сообщения: 18 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Харьков
|
Добавлено: Чт 13 Сен, 2007 7:35:34 Заголовок сообщения: |
|
|
Весь вопрос в коробочке Нужна ли она там? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Чт 13 Сен, 2007 9:43:27 Заголовок сообщения: |
|
|
Документация по планированию сети рекомендует её использовать. Хотите поэкспериментировать без неё? Воля Ваша, но и ответственность - тоже Ваша
Если "играть не по нотам", то что-то в некоторых случаях может и получиться, но это совсем не означает, что обойдя рекомендации производителя в процессе эксплуатации не возникнут какие-нибудь "грабли", которые могут повлечь какие-нибудь, возможно, очень даже серьёзные проблемы.
Например, представьте себе такое: датчик положения стержней в реакторе, висящий на сети, вдруг "потеряет" часть импульсов...  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
StasV Частый гость


Зарегистрирован: May 22, 2007 Сообщения: 18 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Харьков
|
Добавлено: Чт 13 Сен, 2007 9:50:47 Заголовок сообщения: |
|
|
| Я и сам это понимаю. Рисковать не стоит, так что будем играть по "нотам". |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|