Зарегистрирован: Jun 09, 2007 Сообщения: 7 Рейтинг: +0/-0
Добавлено: Чт 20 Сен, 2007 16:51:48 Заголовок сообщения: СПЧ (Toshiba VFS11S-415) надо посадить в сеть
Первый раз сталкнулся с пром сетями, потому прошу веником не бить.
Поставили частотный привод на насос. Всё зер гуд работает. Показалось мало, хочется снимать с него даныые о скорости и сигнал ООС. Ага, открываем документацию и читаем "поддерживает сеть Toshiba и ModBus RTU. Ага, ModBus RTU этож RS-485, а на частотнике разьём как на сетевом кабеле в домашних сетях.
Кто знает распайку? В нете не нашёл. А у Российских поставщиков нет тех.поддержки. Теперь взываю к вам!
Доброго дня!
А случаем Modbus TCP Ваш СПЧ не использует? Если да, то no problem!
Действительно, неправильно считать, что Модбас - это RS485. Существует практически столько же решений с использованием Modbus через, например, RS232. Важна именно ASCII передача данных. RS422 здесь тоже отлично подходит. Modbus RTU работает по любому из этих аппаратных протоколов.
Последний раз редактировалось: SimpleX (Пн 24 Сен, 2007 9:09:18), всего редактировалось 1 раз
Функции связи инвертера VFS11 позволяют создать коммуникационную сеть, позволяющую обмениватся данными между головным компьютером или управляющим контроллером и инвертером, подключенным по каналу RS485 или опционно поставляемому конвертору RS232
Толькочто вычитал, что 485 у нас походу нет ((( (в расшифровке маркировки написано TOSVERT VFS11S-4150PL"R" - со встроенным устройством RS485).
Но есть конвертор на RS232, но длинна кабеля связи не более 5 метров. А мне надо 150м. Наверно придётся паять модем.
Вопрос теперь такой
Если я смогу разобраться с кабелем и установлю связь с СПЧ на 150м, то мне надо будет завести сигнал на WinCC. Какие подводные камни там? Адаптер USB, дрова к нему есть, но для WinCC я думаю они не подойдут. Как выйти из положения?
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна. Открытие страницы: 0.124 секунды