Dvoeglazov Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006 Сообщения: 278 Рейтинг: +1/-0 Откуда: г.Киров-Чепецк
|
Добавлено: Вт 25 Сен, 2007 10:36:09 Заголовок сообщения: Дублированный контроллер ControlLogix + RSView |
|
|
Доброго времени суток.
Как привязывается RSView32 к дублированному контроллеру ControlLogix (SRM модули) с линией связи по ControlNet(CNBR) и EtherNet(ENBT)?
Понятно, что RSView32 видит топики, которые ей предоставляет RSLinx. Так вот, RSLinx видит два контролера и сответственно делается два топика с ручным переключением или один? Или там сделано автоматическое переключение посредством alias в RSLinx?
Дайте, пожалуйста, ссылку на соответствующую документацию. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Dvoeglazov Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006 Сообщения: 278 Рейтинг: +1/-0 Откуда: г.Киров-Чепецк
|
Добавлено: Ср 26 Сен, 2007 6:46:20 Заголовок сообщения: |
|
|
| oldDad писал(а): | Резервированные процессоры выглядят с точки зрения RSView32, как один процессор, со всеми вытекающими последствиями.
|
Это утверждение верно для связи с RSView и через ENBT и через CNBR? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
w00d00 Частый гость


Зарегистрирован: Sep 13, 2007 Сообщения: 22 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Ср 26 Сен, 2007 11:49:34 Заголовок сообщения: |
|
|
В случае RSView32 + RSLinxClassic используется Alias Topic. Для переключения топиков используется либо утилита ControlLogix Redundancy Alias Topic Switcher, либо вручную.
Кстати, кто-нибудь использовал ControlLogix Redundancy + RSLinxEnterprise + SE?
Интересно было бы узнать как IP Swapping переживает HMI, в частности datalog, alarming, появляется ли на клиентах wireframing или может быть прочие баго-глюки? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Dvoeglazov Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006 Сообщения: 278 Рейтинг: +1/-0 Откуда: г.Киров-Чепецк
|
Добавлено: Ср 26 Сен, 2007 11:58:56 Заголовок сообщения: |
|
|
Получается, что IP адрес у ENBT будет меняться автоматически в основном и резерном контроллере. И за счет этого у основного контроллера будет один и то-же IP адрес.
Это кто-нибудь уже пробовал реально?
Сколько коллизий в сети происходит и как долго? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
SimpleX Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 30, 2007 Сообщения: 73 Рейтинг: +4/-0 Откуда: Украина, Мариуполь
|
Добавлено: Ср 26 Сен, 2007 13:39:41 Заголовок сообщения: |
|
|
Добрый день!
Связка ControlLogix Redundancy + RSLinxEnterprise + SE использовалась, используется и будет использоваться. Нареканий от заказчиков никаких. Этот механизм хорошо проработан на платформе SE, никаких утилит не требуется. Более того, используются резервированные HMI-сервера и Data-сервера (собственно RSLinx Enterprise). |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
kempo Эксперт


Зарегистрирован: Jul 10, 2006 Сообщения: 150 Рейтинг: +6/-0 Откуда: Украина, Алчевск
|
Добавлено: Вт 02 Окт, 2007 8:25:48 Заголовок сообщения: |
|
|
| Dvoeglazov писал(а): | Получается, что IP адрес у ENBT будет меняться автоматически в основном и резерном контроллере. И за счет этого у основного контроллера будет один и то-же IP адрес.
Это кто-нибудь уже пробовал реально?
Сколько коллизий в сети происходит и как долго? |
У нас на заводе стоят резервированные контроллеры 1756-L55/A 1756-M24/A 15.57.03 (версия прошивки важна, поскольку для горячего резервирования необходима прошивка выше .5х)
В корзинах стоят модули процессоров, модули 1756-CNBR/E 11.002 и 1756-ENBT/A
При переключении между основным и резервным адреса на модулях меняются автоматически. Все прекрасно работает.
Мало того - у нас совместно используются и RSView32 и RSViewSE - и тоже никаких проблем и претензий. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Dvoeglazov Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006 Сообщения: 278 Рейтинг: +1/-0 Откуда: г.Киров-Чепецк
|
Добавлено: Вт 02 Окт, 2007 11:45:00 Заголовок сообщения: |
|
|
| Спасибо всем за помощь. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|