Выявление ошибок модуля 1756-DNB

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
kempo
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Jul 10, 2006
Сообщения: 150
Рейтинг: +6/-0
Откуда: Украина, Алчевск

СообщениеДобавлено: Чт 04 Окт, 2007 8:55:23    Заголовок сообщения: Выявление ошибок модуля 1756-DNB Ответить с цитатой

Установлены 1756-DNB DeviceNet Scanner. На них заведены датчики температуры. Замечена интересная вещь: при вылете сканера в Bus Off Detected (BOD) данные просто замирают на месте. Была ситуация когда один из сканеров СУТКИ был в BOD и при этом никто это не замечал (заметили чисто случайно).
В RSLogix5000 нашел Local:Х:S в котором есть статусы сканера. Но не нашел что именно каждый из битов означает.
Может быть у кого нибудь есть описание - был бы очень благодарен.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 04 Окт, 2007 12:25:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Есть, есть такое Smile
См. Status Tags в главе Troubleshoot a DeviceNet Network:
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/dnet-um004_-en-p.pdf
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kempo
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Jul 10, 2006
Сообщения: 150
Рейтинг: +6/-0
Откуда: Украина, Алчевск

СообщениеДобавлено: Чт 04 Окт, 2007 12:32:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
Есть, есть такое Smile
См. Status Tags в главе Troubleshoot a DeviceNet Network:
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/dnet-um004_-en-p.pdf


Спасибо огромное!!! Сейчас почитаем.

Кстати - может быть кому-то будет полезно.
У нас на заводе применяются весовые контроллеры Disomat B+, подключенные на DeviceNet. Так вот - если этот весовой контроллер выключить а потом включить - то возникает Bus Off Detected. Непонятно почему. Простое "перетыкивание" модуля из шасси-в шасси помогает. Но пока поняли из-за чего ситуация - долго удивлялись таким "выкрутасам"
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexV
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Jan 10, 2007
Сообщения: 126
Рейтинг: +6/-0
Откуда: г.Мирный, Якутия

СообщениеДобавлено: Пт 02 Май, 2008 9:06:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Простите за археологию, но уж больно в тему сильно...
Из-за чего собственно может этот Bus Off Detected возникать?
У меня на стенде эта проблема вылезла, что подключена сеть, что не подключена вообще, все время модуль пишет это на морде, и ес-но ничего не работает Sad
модуль 1756-DNB/A
сеть одна коробка, два разветвителя, два терминатора и один фотодатчик, т.к. на нем лампочки горят, питание в сети есть
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 02 Май, 2008 12:29:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вот есть хороший документ, специально по диангностике DeviceNet. Поройтесь в нём, поищите по ключевому слову "Bus Off":
DeviceNet_Troubleshooting.pdf

Удачи!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AlexV
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Jan 10, 2007
Сообщения: 126
Рейтинг: +6/-0
Откуда: г.Мирный, Якутия

СообщениеДобавлено: Сб 03 Май, 2008 4:17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо, документик помог... Smile
отключили фотодатчик и все поехало...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.125 секунды
/n