Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - Проблема с подбором концевого размыкателя
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Проблема с подбором концевого размыкателя

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Коллективный разум. Давайте посоветуемся!
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
machinery
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Oct 10, 2007
Сообщения: 2
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Kiev

СообщениеДобавлено: Ср 10 Окт, 2007 10:17:50    Заголовок сообщения: Проблема с подбором концевого размыкателя Ответить с цитатой

Описание ситуации:
Концевой размыкатель установлен на подвижном защитном ограждении станка, которое предотвращает доступ оператора в опасную зону. В соответствии с требованиями стандарта EN 954 такие компоненты должны иметь уровень безопасности (Safety Integrity Level, SIL) не ниже SIL3.
Проблема:
Не могу разобраться с маркировкой на этом размыкателе. На шильдике приведена такая информация
PIZZATO Italy
Ith 10A
VDE 0660
IEC 947-5-1
IP 65 AC 15
3A 400 V~
A 600 Q 300
IND CONT EQ
usLISTED 58XO
K04 FR1-10402
FX 693

Каталог производителя
http://www.pizzato.com/PizzatoWeb/UserFiles/File/pdf/ZE_CTL18C05-ENG_4_9-14.pdf

Вопрос:
Помогите pls разобраться с приведенной на шильдике и в каталоге производителя информацией и с определением уровня SIL.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zombi
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 15, 2007
Сообщения: 97
Рейтинг: +12/-0

СообщениеДобавлено: Ср 10 Окт, 2007 13:01:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Здравствуйте!

Ознакомьтесь, пожалуйста, с документом
http://www.pizzato.com/PizzatoWeb/UserFiles/File/pdf/introduction_safety.pdf

В нём много полезного. Если что-то будет не понятно, спрашивайте. Smile

Желаю удачи!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
machinery
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Oct 10, 2007
Сообщения: 2
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Kiev

СообщениеДобавлено: Чт 11 Окт, 2007 9:29:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Zombi писал(а):
Здравствуйте!

Ознакомьтесь, пожалуйста, с документом
http://www.pizzato.com/PizzatoWeb/UserFiles/File/pdf/introduction_safety.pdf

В нём много полезного. Если что-то будет не понятно, спрашивайте. Smile

Желаю удачи!


Zombi, большое спасибо.
Я как-то сразу не обратил внимание на рекомендованный Вами файл. Насколько я понял, в моем случае для обеспечения SIL3 для подвижной защиты, необходимо использовать FX 993 c двумя нормально-закрытыми контактами, а не FX 693, который я упоминал ранее. Как я понял, нужный мне вариант приведен на page 6/28 (Applications with safety swiches for gate monitoring. / Safety category 3.)
Please confirm accuracy of my decision. Razz
С нетерпением жду Вашего ответа!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zombi
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 15, 2007
Сообщения: 97
Рейтинг: +12/-0

СообщениеДобавлено: Пт 12 Окт, 2007 6:10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

"... Кто ищет - тот всегда найдёт! ..." (из слов детской песни) Smile

ОТВЕТ ВЕРНЫЙ!!!

Вот видите, для самостоятельного решения задачи Вам не хватило совсем немного. Smile

Желаю удачи!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Коллективный разум. Давайте посоветуемся! Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.127 секунды
/n