Имеется корзина SLC-500 с процессором 1747-L541 5/04 CPU посаженная на Contlol Net через модуль 1747-KFC15. В этой сети имеется контроллер Control Logix 5555 1756-L55. Возможна ли предача данных между процессорами? Я порыл документацию и ничего не нашел. Прграмматор(ПК) с коммуникационной платой 1784-PCIC(S) посаженный на сеть Contlol Net корректно видит 1747-KFC15 в RSLinx и позволяет программировать SLC-500. Буду рад любой помощи и информации.
Конечно, передача данных возможна.
Посмотрите вот этот документ, в нём приводится один пример, который, думаю, может быть Вам полезен:
http://vdt-automation.com.ua/files/slc2cl.pdf