Вопрос в заменене 1746-NI8 Class1 на Class3. Для использования более богатых возможностей диагностики и т.п. Class3.
По хелпам получается , что замена происходит только программно. i/o config в проге заменить и перезалить. Но ID code вроде бы для них разные. Да и когда-то я зрительно вроде видел их двумя разными позициями в прайсе.
Вопрос: все таки они отличаются только программынм представлением или это все же физически различающиеся модули(прошивкой или там еще чем)????
Вопрос в заменене 1746-NI8 Class1 на Class3. Для использования более богатых возможностей диагностики и т.п. Class3.
По хелпам получается , что замена происходит только программно. i/o config в проге заменить и перезалить. Но ID code вроде бы для них разные. Да и когда-то я зрительно вроде видел их двумя разными позициями в прайсе.
Вопрос: все таки они отличаются только программынм представлением или это все же физически различающиеся модули(прошивкой или там еще чем)????
Физически это один модуль. Class1 можно использовать во всех SLC,
Class3 начиная с SLC-5/03.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах