Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - Адресация локальных входов-выходов. как рассчитать предел?
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Адресация локальных входов-выходов. как рассчитать предел?

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Kondratiev
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Dec 04, 2005
Сообщения: 79
Рейтинг: +1/-0
Откуда: Мариуполь, Киев

СообщениеДобавлено: Чт 22 Ноя, 2007 9:55:30    Заголовок сообщения: Адресация локальных входов-выходов. как рассчитать предел? Ответить с цитатой

Цитирую мануал для 1746-62-rus

" адресация до 960 локальных входов-выходов, расширяемых через сеть Remote I/O или DeviceNet"

Возник вопрос:
сколько всего можно входов/выходов повесить на данный процессор?SLC 5/04

из чего складывается это число 960???

например, 1746-ni8 class1 тянет 8входов и 8выходов??
например, 1746-ni8 class3 тянет 16входов и 12выходов??

а дискретные??
1746-ib16- это 16 входов или считается как 1-аналоговый.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Чт 22 Ноя, 2007 12:58:54    Заголовок сообщения: Re: адресация локальных входов-выходов. как рассчитать преде Ответить с цитатой

Kondratiev писал(а):
цитирую мануал для 1746-62-rus
" адресация до 960 локальных входов-выходов, расширяемых через сеть Remote I/O или DeviceNet"

Возник вопрос:
сколько всего можно входов/выходов повесить на данный процессор?SLC 5/04

30 (максимальное число модулей в трех шасси) х 32 (максимум для дискретных) = 960.
Для аналоговых сложнее - нужно учитывать ограничения на размер Input и Output файла (256 слов).
Чтобы не заморачиваться с расчетами и поисками - набери в RSLogix 500.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 22 Ноя, 2007 13:15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитирую документ 1747-UM011F-EN-P.pdf:

Цитата:
I/O points - The SLC 5/01 processor supports addressing of up to 3940
I/O. The SLC 5/02, SLC 5/03, SLC 5/04, and SLC 5/05 processors
support addressing of 4096 I/O.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Чт 22 Ноя, 2007 13:34:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
Цитирую документ 1747-UM011F-EN-P.pdf:

Цитата:
I/O points - The SLC 5/01 processor supports addressing of up to 3940
I/O. The SLC 5/02, SLC 5/03, SLC 5/04, and SLC 5/05 processors
support addressing of 4096 I/O.

4096 / 16 = 256 (максимум слов)
Модули (кроме дискретных) отнимают разное количество слов, по разному в I и O.
Даже, ранее упоминаемый 1746-NI8 отличается для Class 1 и Class 3.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kondratiev
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Dec 04, 2005
Сообщения: 79
Рейтинг: +1/-0
Откуда: Мариуполь, Киев

СообщениеДобавлено: Пт 23 Ноя, 2007 14:40:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Опа!!!

Class3 тянет 16входов и 12выходов т.е. 28 слов.

Заначит максимум можно поставить 9 модулей!????? ВСЕГО??? 9*28=252!! 10й уже не станет???
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 23 Ноя, 2007 15:11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Модуль 1746-NI8 в режиме class 1 имеет 8 слов в качестве Output Image и 8 слов в качестве Input Image.

Тот же модуль 1746-NI8 в режиме class 3 имеет 12 слов в качестве Output Image и 16 слов в качестве Input Image.

Общий размер поля адресации для того или иного процессора Вам известен (см. выше), состав модулей в Вашей системе Вам тоже известен. Он определяется количеством входов-выходов. Таким образом, Вы можете сами подсчитать, сколько модулей может "поместиться" в один процессор и сколько может понадобиться таких процессоров для решения Вашей задачи.

Если бы Вы, кстати, рассказали о постановке своей задачи более подробно, мы смогли бы подсказать Вам оптимальное решение для Вашего случая. Может быть проще и дешевле решать Вашу задачу несколько иначе? Известно ли Вам, что SLC не рекомендуется для применения в новых системах?


Последний раз редактировалось: oldDad (Пт 23 Ноя, 2007 18:29:33), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пт 23 Ноя, 2007 17:25:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Kondratiev писал(а):
Опа!!!

Class3 тянет 16входов и 12выходов т.е. 28 слов.

Заначит максимум можно поставить 9 модулей!????? ВСЕГО??? 9*28=252!! 10й уже не станет???

Неправильно. Sad
256 / 16 (т.к. большее) = 16 модулей.
Ограничение 256 слов отдельно для I и O.
SLC - он Small Logic Controller Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kondratiev
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Dec 04, 2005
Сообщения: 79
Рейтинг: +1/-0
Откуда: Мариуполь, Киев

СообщениеДобавлено: Ср 28 Ноя, 2007 13:43:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Планируется SLC 5/04 поменять на SLC 5/05 с добавлением некотрых модулей. чтоб DH+ на 100Мбит сменить и так далее....

А насчет их старости- знаю, вот только полностью пребивать печку на Logix накладно, хоть и хоццаSmile



"Ограничение 256 слов отдельно для I и O. " Это точно??? проверено???
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Чт 29 Ноя, 2007 9:15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Kondratiev писал(а):
"Ограничение 256 слов отдельно для I и O. " Это точно??? проверено???

Точно. Проверь сам. RSLogix 500 есть?
1746-NI8 Class 1 - 30 модулей. Благо есть блок питания 1746-P4, в старые времена быстрее срабатывало ограничение по блоку питания.
Много 1746-NI8 ограничат максимальную температуру - 55°С.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.135 секунды
/n