| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
DIMIOKS Эксперт


Зарегистрирован: May 14, 2005 Сообщения: 290 Рейтинг: +9/-0 Откуда: г.Самара
|
Добавлено: Пн 26 Ноя, 2007 11:35:35 Заголовок сообщения: |
|
|
| Цитата: | | Можно поподробней? Если не затруднит, что такое CF? |
Контроллеры 1756L55M2x имеют внутреннюю фиксированную энергонезависимую память, в частности М24 3,5Мб.
Необходимо настроить контроллер на считывание энергонезависимой памяти при включении питания. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
maxim Эксперт


Зарегистрирован: Feb 16, 2007 Сообщения: 123 Рейтинг: +7/-0 Откуда: Енакиево
|
Добавлено: Пн 26 Ноя, 2007 11:50:12 Заголовок сообщения: |
|
|
| Цитата: | | Проектанты не предусмотрели? |
Не будем о них.
| Цитата: | Но в Вашем процессоре есть энергонезависимая память. почему бы Вам не сохранить проект в ней и не восстанавливать его в момент старта?
|
А вот за это большое спасибо! Буду пробовать. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
DIMIOKS Эксперт


Зарегистрирован: May 14, 2005 Сообщения: 290 Рейтинг: +9/-0 Откуда: г.Самара
|
Добавлено: Пн 26 Ноя, 2007 11:52:15 Заголовок сообщения: |
|
|
| Цитата: | | Здесь имеется в виду срок службы батареек под нагрузкой. |
А можно здесь поконкретней? Вопрос на самом деле важен, т.к. шкафы управления могут идти болше месяца до места установки.
Работа под нагрузкой - это и есть подпитка батареей статической RAM, конфигурации контроллера без внешнего питания? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пн 26 Ноя, 2007 12:17:10 Заголовок сообщения: |
|
|
| Цитата: | | Работа под нагрузкой - это и есть подпитка батареей статической RAM, конфигурации контроллера без внешнего питания? |
Да, это подпитка без внешнего питания программы, данных и конфигурации.
| Цитата: |
Вопрос на самом деле важен, т.к. шкафы управления могут идти болше месяца до места установки.
|
Поэтому первое, что мы делаем перед транспортировкой к заказчику - это проверяем, выключен ли штеккер батарейки из разъёма. И транспортируем шкафы в таком виде, с выключенной батарейкой.
Собственно, мы вообще не втыкаем штеккер батарейки в разъём до тех пор, пока шкфы не уйдут к заказчику. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
maxim Эксперт


Зарегистрирован: Feb 16, 2007 Сообщения: 123 Рейтинг: +7/-0 Откуда: Енакиево
|
Добавлено: Пн 26 Ноя, 2007 12:54:07 Заголовок сообщения: |
|
|
| Цитата: | | Но в Вашем процессоре есть энергонезависимая память. почему бы Вам не сохранить проект в ней и не восстанавливать его в момент старта? |
Прочитал документ 1756-pm0016-ru-p. У себя на стенде попробовал - работает !!! На данный момент это наверно будет реальным выходом. Еще раз всех благодарю. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пн 26 Ноя, 2007 13:21:54 Заголовок сообщения: |
|
|
| Пожалуйста! |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Sandy Частый гость


Зарегистрирован: Feb 26, 2009 Сообщения: 14 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 26 Фев, 2009 18:17:04 Заголовок сообщения: |
|
|
| На нашем предприятии произошла точно такая же ситуация но с 61 ControlLogix. Поставили UPS, поменяли блок питания контроллера и корзину, поменяли контроллер (правда из той же партии)-ситуация поворилась. Поставили загрузку с CF, но здесь две проблемы: 1-как и писали выше-программа та что на флешке а не последняя что была в ОЗУ. 2- контроллер загрузил программу, но остался в Fault-е-нужно дописать обработчик ошибок. Похоже проблема все-таки с батарейками? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пт 27 Фев, 2009 9:38:01 Заголовок сообщения: |
|
|
| Да, проблема с батарейкой возможна. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|