Добавлено: Пн 03 Dec, 2007 13:42:51 Заголовок сообщения: Logix500 v6.20 to Logix500 v7.10. проблемы с RS232 ?
SLC 5/05 работал по маленьку, волею проектантов сообщаясь с Сименсом по 232/ конвертер /485 d ASCII режиме. настроена была небольшая скорость 9600 ну и все остальное.
Естественно CHannel0 был настроен в user mode, в system mode был shutdown. Бит режима S2:33/3 =0.
Поставил я Logix500 v7.10. Поставил 100Мбит/с,полный дуплекс.
СТавил в remote run/prog. Перегрузил, чтоб изменения вступили в силу.
И пропала связь по Channel0!!!
в ASCII инструкциях --- ошибка 04h:
" Cannot perform ASCII receives because the comms channel is configured for System Mode.Reconfigure the communication channel for User Mode."
и бит S2:33/3 =1 !!
и пляски с бубном над анастройками ничего не давали. Стоит в System Mode и все!
Лихорадочно поставил старый Logix500 и залил старую прогу.
Связь восстановилась, а с ней и работоспособность системы.
Но вот теперь думаю: ЧТО ЭТО БЫЛО???
Кто нить с таким сталкивался??