| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
VK_VK Новичок


Зарегистрирован: Jan 15, 2008 Сообщения: 7 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Украина
|
Добавлено: Вт 15 Янв, 2008 8:54:51 Заголовок сообщения: DeviceNet.DeviceStatus на удаленном шасси |
|
|
| подскажите плиз есть ли возможность просмотреть DeviceStatus девайсов подключенных к DNB-1756 на удаленном шаси |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
VK_VK Новичок


Зарегистрирован: Jan 15, 2008 Сообщения: 7 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Украина
|
Добавлено: Ср 16 Янв, 2008 10:56:43 Заголовок сообщения: |
|
|
спасибо за ответ, но проблема в следующем:
на локальном шасси, т.е. там где находится контролер я могу просмотреть тег Local:6:S.DeviceStatus[..] по каждому подключенному устройству к 1756-DNB, а на удаленном шасси (без контролера) подобных тегов нет вообще, но есть необходимость собрать коды ошибок и с устройств подключенных к удаленному шасси. Подскажите пожалуйста как это сделать. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Ср 16 Янв, 2008 15:35:18 Заголовок сообщения: |
|
|
| VK_VK писал(а): | | есть необходимость собрать коды ошибок и с устройств подключенных к удаленному шасси |
Какие это конкретно устройства? Тип, каталожный номер? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
VK_VK Новичок


Зарегистрирован: Jan 15, 2008 Сообщения: 7 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Украина
|
Добавлено: Чт 17 Янв, 2008 6:15:19 Заголовок сообщения: |
|
|
это термодатчики WAD-305/4, разработка фирмы "ВЭЛ",
но с локального шасси я все же собираю код ошибки с DeviceStatus
а что, с других устройств код ошибки с удаленного шаси без проблем просматривается? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Чт 17 Янв, 2008 9:00:56 Заголовок сообщения: |
|
|
Конечно. Например, частотный преобразоватль PowerFlex 70 предоставляет сканеру 31 группу информации, включая все параметры, настройки, а также полную диагностику. Т.е., эту информацию предоставлет не сканер, а само устройство. Откуда же сканеру знать такие вещи? Максимум, что может сканер сам по себе в плане диагностики - это сообщить, есть ли с данным устройством связь. Вся остальная информация должна быть предоставлена устройством.
Видите ли, сканер DeviceNet собирает с устройств только ту информацию, которую предусмотрел производитель устройства при его создании и указал в .eds-файле. Если производитель Ваших датчиков своих устройствах не производит информацию, например, об ошибках, то откуда же сканеру о ней знать? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
VK_VK Новичок


Зарегистрирован: Jan 15, 2008 Сообщения: 7 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Украина
|
Добавлено: Чт 17 Янв, 2008 9:35:27 Заголовок сообщения: |
|
|
Согласен, но на дисплее 1756-DNB отображаются адрес узлов и код ошибки, соответственно сканер эту инфу получает.
Однако в тегах контроллера в удаленном шасси в массиве name_of_remote_bridge:2:S статусных тегов 6, а в локальном Local:slot_number_of_scanner:S их 11. Можно ли как то получить от удаленного сканера недостающих 5 масивов статусных тегов? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Чт 17 Янв, 2008 10:13:10 Заголовок сообщения: |
|
|
| Цитата: | | Можно ли как то получить от удаленного сканера недостающих 5 масивов статусных тегов? |
Что Вы имеете в виду - "удалённый сканер"? Сканером сети является 1756-DNB, он стоит в шасси и является локальным, а не удалённым. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
VK_VK Новичок


Зарегистрирован: Jan 15, 2008 Сообщения: 7 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Украина
|
Добавлено: Чт 17 Янв, 2008 10:30:16 Заголовок сообщения: |
|
|
удаленным сканером DND-1756 я называю(возможно и несовсем правильно) сканер находящийся в удаленном шасси(моя формулировка "удаленное шасси" излогалась выше, и надеюсь эта формулировка корректна)  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Чт 17 Янв, 2008 10:43:57 Заголовок сообщения: |
|
|
То, что находится в локальном шасси и сканирует сеть, называется сканер. Те устройства, которые сканер сканирует, называются адаптерами.
В любом случае, сканер укладывает в свой массив данных только те данные от адаптера, которые от него действительно приходят. Если какие-то данные не приходят, то ... Может быть, нужно пообщаться с производителем адаптеров? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|