Kondratiev Постоянный участник


Зарегистрирован: Dec 04, 2005 Сообщения: 79 Рейтинг: +1/-0 Откуда: Мариуполь, Киев
|
Добавлено: Вт 22 Янв, 2008 12:10:14 Заголовок сообщения: 5V direct output !??? |
|
|
Прорпабатываем замену старой системы на контроллеры.
необходимо около 130 дискретных выходов +5V. на индиктры на пультах.
в серии 1746 я нашел модули 1746-OG16.
а че нить попрогрессивнее никак не найду.
Есть ли подобные модули других серий ???
Варианты замены индикаторов или промежуточны реле рассмотрим.
Интересуют именно модули c дискретными выходами 5V(постоянки ессно) |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Вт 22 Янв, 2008 13:04:43 Заголовок сообщения: |
|
|
8 модулей по 200 евро штука, шасси, контроллер, блок питания... ?
Не проще ли выбросить эти индикаторы и поставить нормальные дисплеи? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Kondratiev Постоянный участник


Зарегистрирован: Dec 04, 2005 Сообщения: 79 Рейтинг: +1/-0 Откуда: Мариуполь, Киев
|
Добавлено: Вт 22 Янв, 2008 13:12:31 Заголовок сообщения: |
|
|
| oldDad писал(а): | 8 модулей по 200 евро штука, шасси, контроллер, блок питания... ?
Не проще ли выбросить эти индикаторы и поставить нормальные дисплеи? |
там помимо них еще целая система управления гидравликой...
и эти лампочки(индикаторы) на пультах стоят в таких условиях, что какие там экраны...
по большому счеты менять желательно только "мозги" в существующем шкафу, не трогая полевой уровень. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Вт 22 Янв, 2008 13:19:22 Заголовок сообщения: |
|
|
Шасси с этими модулями в пультах стоять должны?
Какой сетью собираетесь соединять их с процессором? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Kondratiev Постоянный участник


Зарегистрирован: Dec 04, 2005 Сообщения: 79 Рейтинг: +1/-0 Откуда: Мариуполь, Киев
|
Добавлено: Вт 22 Янв, 2008 13:27:05 Заголовок сообщения: |
|
|
нет.
на пультах ключи управления и индикация(эти самые лампочки 5В)
а шасси с модулями будуть стоять в шкафу. вместо существующего старого контроллера.
сетку планируем Ethernet.
а SCADA- наверное существующая RSView32. топорно, зато съекономим.
и, кстати, Logix5000 можно ведь использовать уже купленный??? Заказав оборудование такой же ревизии что купленный Logix5000. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Kondratiev Постоянный участник


Зарегистрирован: Dec 04, 2005 Сообщения: 79 Рейтинг: +1/-0 Откуда: Мариуполь, Киев
|
Добавлено: Вт 22 Янв, 2008 13:29:48 Заголовок сообщения: |
|
|
понимаю что с этой индикацией нужно будет чего нить придумывать другое, подешевле.
но для сравнения нужно будет прямой вариант с DO модулями предоставить... |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Вт 22 Янв, 2008 14:07:23 Заголовок сообщения: |
|
|
8 модулей по примерно 180 евро + шасси + коммуникации + блоки питания. хм.....  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Ср 23 Янв, 2008 7:55:38 Заголовок сообщения: |
|
|
| Kondratiev писал(а): | | а шасси с модулями будуть стоять в шкафу. вместо существующего старого контроллера. |
А кабели с напряжением 5В потащите из шкафа в пульты? Не затухнет по дороге? А помехи? Это же не 24 вольта, а в 5 раз меньше!
| Цитата: | | сетку планируем Ethernet. |
Я спросил на случай, если бы вы планировали разместить прямо в пультах удалённый ввод-вывод. Тогда можно было бы подумать и найти вариант. Но если вы кабели с 5В из шкафа к пультам тянуть собрались... хм...
| Цитата: | | и, кстати, Logix5000 можно ведь использовать уже купленный??? Заказав оборудование такой же ревизии что купленный Logix5000. |
Каким образом вы собираетесь модули от SLC вставлять в шасси ControlLogix?
Купленный Logix Вы испoльзовать, действительно, можете, но я бы поставил в пульты удалённый ввод-вывод подешевле и ушёл бы в шкаф сетью.
Ревизия Logix к делу отношения не имеет. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Kondratiev Постоянный участник


Зарегистрирован: Dec 04, 2005 Сообщения: 79 Рейтинг: +1/-0 Откуда: Мариуполь, Киев
|
Добавлено: Ср 23 Янв, 2008 11:01:21 Заголовок сообщения: |
|
|
| oldDad писал(а): | | Kondratiev писал(а): | | а шасси с модулями будуть стоять в шкафу. вместо существующего старого контроллера. |
А кабели с напряжением 5В потащите из шкафа в пульты? Не затухнет по дороге? А помехи? Это же не 24 вольта, а в 5 раз меньше!
| Цитата: | | сетку планируем Ethernet. |
Я спросил на случай, если бы вы планировали разместить прямо в пультах удалённый ввод-вывод. Тогда можно было бы подумать и найти вариант. Но если вы кабели с 5В из шкафа к пультам тянуть собрались... хм...
|
так все уже протянуто и работает. вопрос в замене контроллера в существующем шкафу, написания нормальной проги. нормальной визуализации и архивировании. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Kondratiev Постоянный участник


Зарегистрирован: Dec 04, 2005 Сообщения: 79 Рейтинг: +1/-0 Откуда: Мариуполь, Киев
|
Добавлено: Ср 23 Янв, 2008 11:13:23 Заголовок сообщения: |
|
|
[quote="oldDad"] | Kondratiev писал(а): |
| Цитата: | | и, кстати, Logix5000 можно ведь использовать уже купленный??? Заказав оборудование такой же ревизии что купленный Logix5000. |
Каким образом вы собираетесь модули от SLC вставлять в шасси ControlLogix?
Купленный Logix Вы испoльзовать, действительно, можете, но я бы поставил в пульты удалённый ввод-вывод подешевле и ушёл бы в шкаф сетью.
Ревизия Logix к делу отношения не имеет. |
я возможно недовыразился!
естественно модули от SLC никто вставлять не собирался.
все уже трезвые после новогодних праздников:0 и вообще это было бы что-то чс чем то
если все таки не старый SLC ставить, а CompactLogix.
пакет програмиирования для них то же RSLogix5000, что и для ControlLogix. так?
предположим он есть. скажем 13й ревизии.
для CompactLogix те же шутки с ревизиями, что и для ControlLogix?? когда для програмирования контроллера нужно имет пакет программирования той же ревизии???? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
SimpleX Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 30, 2007 Сообщения: 73 Рейтинг: +4/-0 Откуда: Украина, Мариуполь
|
Добавлено: Ср 23 Янв, 2008 11:45:55 Заголовок сообщения: |
|
|
| Абсолютно верно! Версия программного продукта (RSLogix5000) должна быть та же, что и версия firmware контроллера. Если приобрести сейчас CompactLogix, то в нем будет либо последняя (16) прошивка, либо первая. Его необходимо будет перефлешить до 13 версии (до версии Вашего ПО). |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Ср 23 Янв, 2008 12:04:31 Заголовок сообщения: |
|
|
| Цитата: | я возможно недовыразился!
естественно модули от SLC никто вставлять не собирался. |
Тогда пардон, я просто неправильно Вас понял  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Rolich Постоянный участник


Зарегистрирован: May 15, 2005 Сообщения: 82 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Мариуполь
|
Добавлено: Ср 23 Янв, 2008 12:27:28 Заголовок сообщения: |
|
|
| SimpleX писал(а): | | Если приобрести сейчас CompactLogix, то в нем будет либо последняя (16) прошивка, либо первая. Его необходимо будет перефлешить до 13 версии (до версии Вашего ПО). |
В новом котнроллере не будет никакой версии, только программа-загрузчик. Соответственно залить можно будет любую подходящую версию firmware. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Kondratiev Постоянный участник


Зарегистрирован: Dec 04, 2005 Сообщения: 79 Рейтинг: +1/-0 Откуда: Мариуполь, Киев
|
Добавлено: Ср 23 Янв, 2008 12:46:44 Заголовок сообщения: |
|
|
В общем купленный пакет если что можно использовать. Хорошо.
Только что провели жестокие эксперименты на модулями 1746.
Не смотря на заявленную коммутацию 10-50В на выходные каналы.
При подаче внешнего питания 5В на модуль. 1746-OV15 и 1746-OВ16 благополучно их коммутируют, давая на выходах 5В. Классно.
а с 1769 кто нибудь такой опыт имеет??? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Rolich Постоянный участник


Зарегистрирован: May 15, 2005 Сообщения: 82 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Мариуполь
|
Добавлено: Ср 23 Янв, 2008 13:15:05 Заголовок сообщения: |
|
|
Ну вот, а ты не верил
Главное, чтобы ток на канал не превышал 0,5 А - и вперёд  |
|