Dvoeglazov
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006
Сообщения: 278
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Киров-Чепецк

СообщениеДобавлено: Пт 21 Мар, 2008 11:21:02    Заголовок сообщения: PowerMonitor3000 & 1769-L35E Ответить с цитатой

Добрый день.
Подскажитепожалуйста как связать PowerMonitor3000 и 1769-L35E посредством сети EtherNet.
У меня все работает через RS-485 (преобразователь NET-AIC) с использованием MSG - SLC Type Read.
Попробовал аналогичным образом связаться с PowerMonitor3000 по EtherNet, поменяв Path на "1,1,2,IP адрес PowerMonitor3000" - вылетает по TimeOut, но устройство судя по всему находит.

С уважением, Дмитрий.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dvoeglazov
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006
Сообщения: 278
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Киров-Чепецк

СообщениеДобавлено: Пт 21 Мар, 2008 12:19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Разобрался.
Сделал MSG - PLC5 Type Read / Write и все заработало.
Только странно по документации должно было каботать и MSG - SLC Type Read (оно и работает по DF1).

У меня PowerMonitor3000 серия B , FRN 2.64

По документации Publication 1404-RN008B-EN-P - October 2004:
PLC-5 Typed CIP messaging Yes
CIP Data Table messaging Yes, Comms FRN 1.21 or later
SLC 500 Typed CIP messaging Yes, Comms FRN 1.21 or later
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Коммуникации и сети Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.134 секунды
/n