Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - DeviceNet.DeviceStatus на удаленном шасси
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

DeviceNet.DeviceStatus на удаленном шасси

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Коммуникации и сети
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
VK_VK
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jan 15, 2008
Сообщения: 7
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Украина

СообщениеДобавлено: Вт 15 Янв, 2008 8:54:51    Заголовок сообщения: DeviceNet.DeviceStatus на удаленном шасси Ответить с цитатой

подскажите плиз есть ли возможность просмотреть DeviceStatus девайсов подключенных к DNB-1756 на удаленном шаси
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вт 15 Янв, 2008 15:25:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Статус устройств в сети DeviceNet описан в главе 12 в этом документе:
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/dnet-um004_-en-p.pdf
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
VK_VK
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jan 15, 2008
Сообщения: 7
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Украина

СообщениеДобавлено: Ср 16 Янв, 2008 10:56:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

спасибо за ответ, но проблема в следующем:
на локальном шасси, т.е. там где находится контролер я могу просмотреть тег Local:6:S.DeviceStatus[..] по каждому подключенному устройству к 1756-DNB, а на удаленном шасси (без контролера) подобных тегов нет вообще, но есть необходимость собрать коды ошибок и с устройств подключенных к удаленному шасси. Подскажите пожалуйста как это сделать.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 16 Янв, 2008 15:35:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

VK_VK писал(а):
есть необходимость собрать коды ошибок и с устройств подключенных к удаленному шасси


Какие это конкретно устройства? Тип, каталожный номер?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
VK_VK
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jan 15, 2008
Сообщения: 7
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Украина

СообщениеДобавлено: Чт 17 Янв, 2008 6:15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

это термодатчики WAD-305/4, разработка фирмы "ВЭЛ",
но с локального шасси я все же собираю код ошибки с DeviceStatus Confused
а что, с других устройств код ошибки с удаленного шаси без проблем просматривается?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 17 Янв, 2008 9:00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Конечно. Например, частотный преобразоватль PowerFlex 70 предоставляет сканеру 31 группу информации, включая все параметры, настройки, а также полную диагностику. Т.е., эту информацию предоставлет не сканер, а само устройство. Откуда же сканеру знать такие вещи? Максимум, что может сканер сам по себе в плане диагностики - это сообщить, есть ли с данным устройством связь. Вся остальная информация должна быть предоставлена устройством.

Видите ли, сканер DeviceNet собирает с устройств только ту информацию, которую предусмотрел производитель устройства при его создании и указал в .eds-файле. Если производитель Ваших датчиков своих устройствах не производит информацию, например, об ошибках, то откуда же сканеру о ней знать?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
VK_VK
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jan 15, 2008
Сообщения: 7
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Украина

СообщениеДобавлено: Чт 17 Янв, 2008 9:35:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Согласен, но на дисплее 1756-DNB отображаются адрес узлов и код ошибки, соответственно сканер эту инфу получает.
Однако в тегах контроллера в удаленном шасси в массиве name_of_remote_bridge:2:S статусных тегов 6, а в локальном Local:slot_number_of_scanner:S их 11. Можно ли как то получить от удаленного сканера недостающих 5 масивов статусных тегов?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 17 Янв, 2008 10:13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Можно ли как то получить от удаленного сканера недостающих 5 масивов статусных тегов?


Что Вы имеете в виду - "удалённый сканер"? Сканером сети является 1756-DNB, он стоит в шасси и является локальным, а не удалённым.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
VK_VK
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jan 15, 2008
Сообщения: 7
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Украина

СообщениеДобавлено: Чт 17 Янв, 2008 10:30:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

удаленным сканером DND-1756 я называю(возможно и несовсем правильно) сканер находящийся в удаленном шасси(моя формулировка "удаленное шасси" излогалась выше, и надеюсь эта формулировка корректна) Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 17 Янв, 2008 10:43:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

То, что находится в локальном шасси и сканирует сеть, называется сканер. Те устройства, которые сканер сканирует, называются адаптерами.

В любом случае, сканер укладывает в свой массив данных только те данные от адаптера, которые от него действительно приходят. Если какие-то данные не приходят, то ... Embarassed Smile Может быть, нужно пообщаться с производителем адаптеров?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Коммуникации и сети Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.132 секунды
/n