Добрый день.
Подскажитепожалуйста как связать PowerMonitor3000 и 1769-L35E посредством сети EtherNet.
У меня все работает через RS-485 (преобразователь NET-AIC) с использованием MSG - SLC Type Read.
Попробовал аналогичным образом связаться с PowerMonitor3000 по EtherNet, поменяв Path на "1,1,2,IP адрес PowerMonitor3000" - вылетает по TimeOut, но устройство судя по всему находит.
Зарегистрирован: Mar 06, 2006 Сообщения: 278 Рейтинг: +1/-0 Откуда: г.Киров-Чепецк
Добавлено: Пт 21 Мар, 2008 12:19:02 Заголовок сообщения:
Разобрался.
Сделал MSG - PLC5 Type Read / Write и все заработало.
Только странно по документации должно было каботать и MSG - SLC Type Read (оно и работает по DF1).
У меня PowerMonitor3000 серия B , FRN 2.64
По документации Publication 1404-RN008B-EN-P - October 2004:
PLC-5 Typed CIP messaging Yes
CIP Data Table messaging Yes, Comms FRN 1.21 or later
SLC 500 Typed CIP messaging Yes, Comms FRN 1.21 or later