Rolich Постоянный участник


Зарегистрирован: May 15, 2005 Сообщения: 82 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Мариуполь
|
Добавлено: Ср 26 Мар, 2008 11:17:57 Заголовок сообщения: Работа с термопарой ТХК |
|
|
Доброго всем времени суток !
Имеется следующая проблема: к модулю 1746-NT8 подключена термопара градуировки ТХК (которая по буржуйской градуировке - L), но беда в том, что именно градуировки L в данном модуле и не предусмотрено
Соответственно, помогите советом, как корректно преобразовывать сигнал данной термопары в температуру ? Из того, что приходит в голову - брать саму градуировку, делать кусочно-линейную аппроксимацию, эти самые куски в виде формул для разных диапазонов засовывать в контроллер, милливольты пересчитывать в градусы. Но может есть более простое и элегантное решение ?
Буду благодарен за любую помощь. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
kempo Эксперт


Зарегистрирован: Jul 10, 2006 Сообщения: 150 Рейтинг: +6/-0 Откуда: Украина, Алчевск
|
Добавлено: Ср 26 Мар, 2008 11:35:12 Заголовок сообщения: |
|
|
У нас на заводе применяется довольно простая формула по вычислению температуры из милливольт, которые выдает термопара. Не знаю насколько она правильная - но поверитель доволен Кстати поверитель эту формулу нам и дал
| Цитата: | t = -5,65393E-02*x^2 + 1,41576E+01*x + 5,83849E+00
вместо х мВ с термопары |
Данная формула выведене из расчета максимальной температуры 300 градусов по Цельсию. Для другой максимальной температуры соответственно формула другая |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Rolich Постоянный участник


Зарегистрирован: May 15, 2005 Сообщения: 82 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Мариуполь
|
Добавлено: Ср 26 Мар, 2008 12:02:27 Заголовок сообщения: |
|
|
| Спасибо за ответ, однако не совсем понятно соответствие милливольт градусам, кто-то может сбросить градуировочную характеристику ТХК (или ГОСТ Р 8.585-2001 целиком, насколько я понял, это самый свежий документ в этой области знаний) ? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
kempo Эксперт


Зарегистрирован: Jul 10, 2006 Сообщения: 150 Рейтинг: +6/-0 Откуда: Украина, Алчевск
|
Добавлено: Ср 26 Мар, 2008 12:15:58 Заголовок сообщения: |
|
|
| Rolich писал(а): | | Спасибо за ответ, однако не совсем понятно соответствие милливольт градусам |
Насколько я понял человек поступил довольно просто. Загнал в Microsoft Excell значения температуры и соответствующие значения милливольт для данной термопары, а потом с помощью функции "поиск формулы" программа ему выдала данную формулу. Насколько все это верно - судить не мне  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Rolich Постоянный участник


Зарегистрирован: May 15, 2005 Сообщения: 82 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Мариуполь
|
Добавлено: Ср 26 Мар, 2008 12:59:37 Заголовок сообщения: |
|
|
| Вопрос остаётся открытым: кто может поделиться градуировочной характеристикой термопары ТХК ? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Ср 26 Мар, 2008 13:10:39 Заголовок сообщения: |
|
|
| Rolich писал(а): | | Вопрос остаётся открытым: кто может поделиться градуировочной характеристикой термопары ТХК ? |
К сожалению потерял. Но когда-то применил следующий маневр:
1. 1746-NT4 включен для типа E.
2. Полученные значения умножались на 0.9266.
Особая точность не требовалась (температура отходящих газов).
После 300 градусов погрешность растет.
Коэффициент получил из полиномов для L и E, Excell файл также утерян.
При измерении милливольт возникнет новая проблема - компенсация температуры холодного спая (1746-NT8 может дать температуру на клеммнике). |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Rolich Постоянный участник


Зарегистрирован: May 15, 2005 Сообщения: 82 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Мариуполь
|
Добавлено: Ср 26 Мар, 2008 13:17:02 Заголовок сообщения: |
|
|
Да, спасибо, мы тоже склонились к варианту прописать тип Е и умножать на коэффициент разности вырабатываемой термоЭДС этих типов (L и E).
Поскольку особая (до долей градуса) точность тоже не нужна - это, пожалуй, самое простое и элегантное решение. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
tronx Новичок


Зарегистрирован: Aug 10, 2005 Сообщения: 3 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Киев
|
Добавлено: Ср 02 Апр, 2008 16:32:11 Заголовок сообщения: |
|
|
Привет, Рома.
Мучаешься, а ведь на Негрокорпусе задачка применения ТХК была успешно решена!
Есть формула: y = 0,00240x^3 - 0,15787x^2 + 15,44780x - 0,16816
у - температура в градусах цельсия
х - мВ от термопары
Она получена аппроксимацией номинальной статической характеристики ТХК, ее табличу в Excel, если хочешь, пришлю.
В PLC сумму многочлена лучше считать по схеме Горнера:
y = (а0+х(a1+x(a2+xa3)))
ai - коэффициент при x i-той степени, учти знак коэффициента
Не забудь про компенсацию температуры холодных спаев - ее датчик должен быть на модуле ввода с термопар.
Кажется из ЭДС термопары перед расчетом температуры нужно вычесть ЭДС холодных спаев.
С таким преобразованием показаний ТХК Негрокорпус прошел калибровки 2003-2005 годов (при мне)
Удачи!  |
|