Объясните мне, уважаемые коллеги, есть ли конструктивная разница в подключении модулей 1746-OB16 ("с общим плюсом") и 1746-OV16 ("с общей землёй"). Т.е., что страшного может произойти, если на общий вывод OV16 подключен "+", а на каналы - минусы ?
Спасибо.
В лучшем случае ничего не произойдет, просто не будет работать, ну а в худшем - сгорит. Судя по названию модуля на выходе стоит транзисторный ключ "10 to 50V dc Transistor Output Sinking".
Грубое объяснение, но из этого должно быть понятно - выход в обоих случаях "открытый коллектор", но:
- npn транзистор для ****-OV*
- pnp транзистор для ****-OB*