| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
mcship Частый гость


Зарегистрирован: Apr 11, 2008 Сообщения: 22 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 11 Апр, 2008 10:58:33 Заголовок сообщения: 1769-L32E + 2711P-T6C20A С чего начать?? |
|
|
Доброго времени суток!
Поставлена задача в довольно короткие сроки на базе 1769-L32E + 2711P-T6C20A реализовать алгоритм управления компрессором. До этого с RS работать не приходилось, поэтому очень интересует какой софт мне нужен для работы и, если есть, описание к нему. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
SimpleX Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 30, 2007 Сообщения: 73 Рейтинг: +4/-0 Откуда: Украина, Мариуполь
|
Добавлено: Пт 11 Апр, 2008 11:56:10 Заголовок сообщения: |
|
|
Добрый день!
Для работы Вам нужны:
- RSLogix5000 (в комплекте с RSLinx),
- RSView Studio (FactoryTalk View Studio).
За документацией любезно прошу сюда - http://vdt-automation.com.ua/modules.php?name=Docs. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
mcship Частый гость


Зарегистрирован: Apr 11, 2008 Сообщения: 22 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 22 Апр, 2008 6:19:04 Заголовок сообщения: |
|
|
Еще один вопросик.
Необходимо вести небольшой архив текущих параметров системы. Это лучше сделать на базе контроллера или удобнее реализация на панели оператора? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Mr_Wasp Эксперт


Зарегистрирован: Mar 14, 2006 Сообщения: 128 Рейтинг: +2/-0 Откуда: Липецк
|
Добавлено: Вт 22 Апр, 2008 6:25:04 Заголовок сообщения: |
|
|
Необходимо вести небольшой архив текущих параметров системы. Это лучше сделать на базе контроллера или удобнее реализация на панели оператора?
Я думаю, что надо использовать возможности панели и RSViewME.
Vitaliy D. Burtsev |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
mcship Частый гость


Зарегистрирован: Apr 11, 2008 Сообщения: 22 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 29 Апр, 2008 7:55:46 Заголовок сообщения: |
|
|
Еще один вопрос.
Установлено FT_View_ME_v5x00. При попытке создать новый проект выдается ошибка Fail to load HMI Server service. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина этого и как правильно решить эту проблему. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Вт 29 Апр, 2008 8:40:51 Заголовок сообщения: |
|
|
| Эта ошибка возникла сразу после инсталляции продукта или через некоторое время после его эксплуатации? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
mcship Частый гость


Зарегистрирован: Apr 11, 2008 Сообщения: 22 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 29 Апр, 2008 8:43:18 Заголовок сообщения: |
|
|
| Ошибка возникла сразу. Примеры приложений открываются нормально, а вот создать новый проект мне не удается. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Вт 29 Апр, 2008 8:45:34 Заголовок сообщения: |
|
|
| Была ли установка выполнена корректно, в точном соответствии с документацией? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
mcship Частый гость


Зарегистрирован: Apr 11, 2008 Сообщения: 22 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 29 Апр, 2008 8:55:56 Заголовок сообщения: |
|
|
| Последовательно было утановлено FT Service Platform, FTView ME(complete), RSLinx Enterprise. Во время установки проблем не возникало. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Вт 29 Апр, 2008 9:03:05 Заголовок сообщения: |
|
|
Всё ли в порядке с Windows? Английский или русский?
Побовали ли устанавливать на другом компьютере?
На "свежем" Windows?
Соблюдаются ли требования к компьютеру (1Гб памяти, WinXP+SP2)?
Отключен ли Firewall (или сконфигурирован с помощью Windows Firewall
Configuration Utility)?
Установлен ли Microsoft .NET Framework?
Выполнена ли активация? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Mr_Wasp Эксперт


Зарегистрирован: Mar 14, 2006 Сообщения: 128 Рейтинг: +2/-0 Откуда: Липецк
|
Добавлено: Вт 29 Апр, 2008 9:42:36 Заголовок сообщения: |
|
|
Я уже, кажется писал про это, но подозреваю, что проблема та же!
Перед установкой Rockwell Software проделать следующее:
- в каталоге "Documents and Settings\All Users" создать папку "Documents"
- запустить редактор регистра - ПУСК -> СТАРТ -> regedit
- открыть HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders
- изменить значение ключа "Common Documents"
%ALLUSERSPROFILE%\Документы -> %ALLUSERSPROFILE%\Documents
- закрыть редактор регистра
- перезагрузить компьютер=
Vitaliy D. Burtsev |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Вт 29 Апр, 2008 10:16:40 Заголовок сообщения: |
|
|
Да, я тоже думаю, что дело в русском Windows.
Очень многих проблем при инсталляции можно было бы избежать, если бы применялся английский Windows. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
mcship Частый гость


Зарегистрирован: Apr 11, 2008 Сообщения: 22 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 29 Апр, 2008 11:30:36 Заголовок сообщения: |
|
|
Огромное спасибо!
После выполнения ваших рекомендаций лед тронулся и работа закипела с новой силой!
Еще раз спасибо!!! |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
mcship Частый гость


Зарегистрирован: Apr 11, 2008 Сообщения: 22 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 20 Май, 2008 8:14:54 Заголовок сообщения: |
|
|
Еще один вопрос от новичка.
Панель и контроллер связаны по Ethernet. В RSLinx видны и панель и проц. В проекте панели во вкладке Communication Setup определен shortcut на контроллер.
Несколько индикаторов и кнопок привязаны ко входам и выходам контроллера.
При прогоне через Test Application состояние вх/вых контролируется и меняется.
А после заливки на панель добиться этого не удается.
Все привязанные к тегам объекты со значком Err.
Выводятся информационные сообщения о ошибке 2040101.
Помогите, пожалуйста, решить эту проблему! |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
SimpleX Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 30, 2007 Сообщения: 73 Рейтинг: +4/-0 Откуда: Украина, Мариуполь
|
Добавлено: Вт 20 Май, 2008 11:27:23 Заголовок сообщения: |
|
|
Добрый день!
Обратите внимание, что на вкладке Communication Setup, где у вас объявлен Shortcut, вверху имеется две вкладки - Design и Runtime. Соответственно, ярлык к данным в режиме программирования (в т.ч. Test Application) и в режиме исполнения. Проверьте, что оба ярлыка у Вас корректно настроены. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|