Возник вопрос: кто-нибудь включал резервирование HMI-сервера стандартным способом? Как это работает, прецеденты были, что это работает?
У нас это было настроено, но ни разу не спасло. Выключили резервирование и основной сервер проработал как часы 2 месяца, но настало время Х и в RSViewStudio появилась ошибка AOAInitialize failed.
Пришлось HMI сервер создавать заново.
Как подобног избежать в дальнейшем и что могло быть причиной?
Зарегистрирован: Feb 20, 2006 Сообщения: 59 Рейтинг: +0/-0 Откуда: г. Мариуполь
Добавлено: Сб 17 Май, 2008 20:53:48 Заголовок сообщения:
Включали резервирование серверов в г. Алчевск стандартным образом. Тестировали очень просто. На ходу первичный сервер выдергивали из сети. Вторичный подхватывал процесс. Затем включали первичный, отключали вторичный. Без проблем. Выключали сервер FactoryTalk на ходу. Через некоторое время включали. Ни один клиент не замечал данных манипуляций с серверами.
Быть может наши коллеги из Алчевска поделятся статистикой работы системы после сдачи объекта, уже в процессе эксплуатации? Насколько мне известно, проблем не возникает.
Зарегистрирован: Feb 26, 2007 Сообщения: 28 Рейтинг: +0/-0
Добавлено: Пн 19 Май, 2008 12:14:32 Заголовок сообщения:
Спасибо за предложенную помощь, мы всегда рады приезду ваших специалистов, но я не имею достаточных полномочий для решения таких вопросов. Это уровень вышестоящего руководства, в положительном ответе которого я не уверена.
Еще раз спасибо.
Вопрос с резервирование все еще открыт. На данный момент, на сервера RSViewSE и иже с ними установлены патчи от марта месяца сего года. Любые попытки включить резервирование упираются в возникновение ошибки "RedundancyManagerHmiServer detected a failure 0x80041a0b" (а иногда 0x80041a0a). Все, что нашел в Knowldgebase на сайте Rockwell исполнено и включено.
Резервирование включали следующим образом:
1. Сняли копию проекта с помощью HMI Backup & Restore Utility.
2. На второй сервер скопировали снятый бэкап.
3. Перегрузили все сервера (в таком порядке: FTD - RSLINX - SE1 - SE2).
4. На первичном SE1 в свойствах проекта включили резервирование (кнопку [Replication...] не нажимали). Все прошло ок.
5. Еще раз перегрузили сервера.
При выдергивании из сети первичного сервера, вторичный не подхватывает.
Вариант с прохождением тех же шагов 1-5 с нажатием кнопки [Replicatio...] (естественно после копирования проекта) приводит к такому же результату.
В том, что резервирование работает в принципе для систем на SE уверен, так как полгода назад на этом же оборудовании и в этом же проекте его включали, но отключили из-за текущего внесения множества изменений в проект.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна. Открытие страницы: 0.135 секунды