Добавлено: Пт 20 Июн, 2008 13:51:24 Заголовок сообщения: Error Getting FactoryTalk Directory Schema |
|
|
Пробую распределенное приложение в SE.
4станции:
1. WinXP SP1 с накатаным после SP2. все английское.
Установлена FTA Platform 1.08(CPR6). В FTD Location выбран localhost, что я так понимаю делает это станцию FTDсервером.
2.Win 2003 Server. Роль-Application Server, IIS-вроде включен.
Установлена FTA Platform 1.08(CPR6).FTD Location вібрана станция 1.
После установлен RSView SE Server и LinxEnterprise из SE 3.20(CPR6).
3.WinXP SP1 с накатаным после SP2. все английское.
Установлена FTA Platform 1.08(CPR6).FTD Location вібрана станция 1.
После установлен RSView SE Studio(ну и SE Консоль администрирования).
4. просто RSView SE клиент. Ну и Линкс Класик, чтоб проверить сбор и через него и через ентерпрайз на дата-сервере.
Брендмауер отключил везде.
И вот когда я запускаю на Ст.3 RSView SE Studio выскакивает вот такая бяка: "Error Getting FactoryTalk Directory Schema"
Т.е. протестировать работу всех частей на разных станциях |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Kondratiev Постоянный участник


Зарегистрирован: Dec 04, 2005 Сообщения: 79 Рейтинг: +1/-0 Откуда: Мариуполь, Киев
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Kondratiev Постоянный участник


Зарегистрирован: Dec 04, 2005 Сообщения: 79 Рейтинг: +1/-0 Откуда: Мариуполь, Киев
|
Добавлено: Пн 23 Июн, 2008 7:48:37 Заголовок сообщения: |
|
|
еще инфа для полноты картины:
станции в рабочей группе, НЕ в домена. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пн 23 Июн, 2008 7:55:43 Заголовок сообщения: |
|
|
| А вообще это приложение в такой конфигурации когда-нибудь работало? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
kempo Эксперт


Зарегистрирован: Jul 10, 2006 Сообщения: 150 Рейтинг: +6/-0 Откуда: Украина, Алчевск
|
Добавлено: Пн 23 Июн, 2008 7:58:29 Заголовок сообщения: |
|
|
На станции 1 FT настроена как Network Directory?
Остальные станции нормально в нее добавились? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Kondratiev Постоянный участник


Зарегистрирован: Dec 04, 2005 Сообщения: 79 Рейтинг: +1/-0 Откуда: Мариуполь, Киев
|
Добавлено: Пн 23 Июн, 2008 9:02:32 Заголовок сообщения: |
|
|
| OldDad писал(а): | | А вообще это приложение в такой конфигурации когда-нибудь работало? |
Нет.. Пробую с нуля собрать то что попало в руки
Последний раз редактировалось: Kondratiev (Пн 23 Июн, 2008 10:22:21), всего редактировалось 1 раз |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Kondratiev Постоянный участник


Зарегистрирован: Dec 04, 2005 Сообщения: 79 Рейтинг: +1/-0 Откуда: Мариуполь, Киев
|
Добавлено: Пн 23 Июн, 2008 9:08:19 Заголовок сообщения: |
|
|
| kempo писал(а): | | На станции 1 FT настроена как Network Directory? |
ну да. прямо по хелпу. выбран на ней localhost в "Specify FactoryTalk Directory Location". или есть еще нюансы??
| kempo писал(а): | | Остальные станции нормально в нее добавились? |
ну сообщений об ошибке не выбрасывалось. в "Specify FactoryTalk Directory Location" сопокойно выбрал Станцию 1 на всех других станциях сиситемы. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
kempo Эксперт


Зарегистрирован: Jul 10, 2006 Сообщения: 150 Рейтинг: +6/-0 Откуда: Украина, Алчевск
|
Добавлено: Пн 23 Июн, 2008 9:08:50 Заголовок сообщения: |
|
|
Зайди в станции 1 в FT Administration Console ОБЯЗАТЕЛЬНО в Network
Проверь есть ли компьютеры, которые ты добавлял в списке
Кстати - запускал FactoryTalk Directory Configuration Wizard? Настроил в нем Network Directory |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Kondratiev Постоянный участник


Зарегистрирован: Dec 04, 2005 Сообщения: 79 Рейтинг: +1/-0 Откуда: Мариуполь, Киев
|
Добавлено: Пн 23 Июн, 2008 10:10:05 Заголовок сообщения: |
|
|
| kempo писал(а): | Зайди в станции 1 в FT Administration Console ОБЯЗАТЕЛЬНО в Network
Проверь есть ли компьютеры, которые ты добавлял в списке
Кстати - запускал FactoryTalk Directory Configuration Wizard? Настроил в нем Network Directory |
Оппа!!!! а FT Administration Console и нет!!! разве в сборке FT Automation Platform 1.08 ее нет????
или она (Console) отдельным дистрибутивом идет??? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
kempo Эксперт


Зарегистрирован: Jul 10, 2006 Сообщения: 150 Рейтинг: +6/-0 Откуда: Украина, Алчевск
|
Добавлено: Пн 23 Июн, 2008 10:13:30 Заголовок сообщения: |
|
|
Ничего не могу сказать по этому поводу. В CPR7 есть 100%  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пн 23 Июн, 2008 10:56:35 Заголовок сообщения: |
|
|
| Kondratiev писал(а): | | OldDad писал(а): | | А вообще это приложение в такой конфигурации когда-нибудь работало? |
Нет.. Пробую с нуля собрать то что попало в руки |
Ну, так немудрено. RSViewSE - довольно сложный продукт, и иной раз очень важно точно соблюсти все требования к оборудованию и софту и всю последовательность установки. Мало ли, на какой машине что не так.
Вот навскидку две причины из KB ID 24570:
| Цитата: | Cause
These are the following known causes for this problem:
(A) Internet security software is installed and preventing RSLinx Enterprise from running (ex. Norton Internet Security, Zone Alarm, etc).
(B) MSXML 3.0 was not installed in "Replace" mode, before RSView Studio was installed. |
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Kondratiev Постоянный участник


Зарегистрирован: Dec 04, 2005 Сообщения: 79 Рейтинг: +1/-0 Откуда: Мариуполь, Киев
|
Добавлено: Пн 23 Июн, 2008 12:40:07 Заголовок сообщения: |
|
|
| oldDad писал(а): | | Kondratiev писал(а): | | OldDad писал(а): | | А вообще это приложение в такой конфигурации когда-нибудь работало? |
Нет.. Пробую с нуля собрать то что попало в руки |
Ну, так немудрено. RSViewSE - довольно сложный продукт, и иной раз очень важно точно соблюсти все требования к оборудованию и софту и всю последовательность установки. Мало ли, на какой машине что не так.
Вот навскидку две причины из KB ID 24570:
| Цитата: | Cause
These are the following known causes for this problem:
(A) Internet security software is installed and preventing RSLinx Enterprise from running (ex. Norton Internet Security, Zone Alarm, etc).
(B) MSXML 3.0 was not installed in "Replace" mode, before RSView Studio was installed. |
|
с нуля ставились и системы на станциях со стабильных дистрибов.
это две причины находил.
А- ничего такого нет.
B- так это ж для ХР SP1 вроде. и кстати в инструкции по инсталяции к RSViewSE ниче не сказано про MSXML 3.0. только в KB |
|