| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
APTEM Новичок


Зарегистрирован: Jun 27, 2008 Сообщения: 2 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 27 Июн, 2008 13:25:40 Заголовок сообщения: 1747-PIC |
|
|
Здравствуйте!
Помогите найти распиновку на кабель 1747-PIC или подскажите как ещё можно подключиться к SLC 5/01.
Жду ответа! |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Valerik Частый гость


Зарегистрирован: Jul 21, 2006 Сообщения: 32 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Kiev,Ukraine
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
APTEM Новичок


Зарегистрирован: Jun 27, 2008 Сообщения: 2 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 27 Июн, 2008 14:12:00 Заголовок сообщения: |
|
|
| В этом архиве данного кабеля нет. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пт 27 Июн, 2008 19:28:01 Заголовок сообщения: |
|
|
Кабель для 1747-PIC назывался 1747-C10:
 |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Вт 01 Июл, 2008 6:30:26 Заголовок сообщения: |
|
|
| APTEM писал(а): | | ... или подскажите как ещё можно подключиться к SLC 5/01. Жду ответа! |
1. Через 1747-UIC (замена для 1747-PIC).
2. 1761-NET-AIC+ и кабель 1761-CBL-AS03.
| oldDad писал(а): | | Кабель для 1747-PIC назывался 1747-C10: |
В кабеле присутствует 24VDC из контроллера. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|