Fal
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 07, 2006
Сообщения: 39
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Липецк Россия

СообщениеДобавлено: Пт 19 Сен, 2008 6:14:21    Заголовок сообщения: 1756-CNB и 1756-CNBR в одной сети. Ответить с цитатой

Добрый день! Возникла следующая ситуация. 2 корзины должны быть соединены ControlNetом. Проблема в том, что в одной корзине установлен 1756-CNB, а вторая пришла с CNBR. Есть ли необходимость CNBR менять на CNB или все будет нормально работать, если на CNBR порт B окажется неподключенным?


С уважением, Андрей Филонов, Липецк.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 19 Сен, 2008 7:09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Всё будет и так работать.
CNBR аппаратно проверяет исправность каждого канала связи (А и В) перед посылкой каждого пакета. Затем пакет посылается в тот канал, который имеет наименьшее затухание сигнала. Вот и всё. В Вашем случае CNBR, таким образом, каждый раз будет понимать, что работает только один канал, и посылать пакеты именно в него.

Firmware, конечно, должен быть идентичной ревизии, само собой.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.125 секунды
/n