Вход на форум 
В начало e-Mail

Форум

Ресурсы Rockwell

Product Directory

Essential Components

Literature Library

Knowledge Base

Electronic News&Magazines

Блог

Encompass Program

Product Certification

  
Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - Не могу сконнектиться с АВ SLC500
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Не могу сконнектиться с АВ SLC500
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Freddy
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jan 23, 2006
Сообщения: 34
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Ростов-на-Дону

СообщениеДобавлено: Чт 02 Фев, 2006 13:44:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Я из России г. Ростов-на-Дону, а Вы как я вижу из Ганновера Германия? Из компании Rockwell?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 02 Фев, 2006 14:01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Да, я нахожусь в Германии, а компания VDT, где я работаю - это официальный авторизованный дистрибютор и системный интегратор Rockwell, и у нас есть офисы в России и в Украине:
Адреса и телефоны

Я к чему - Вы могли бы взять этот процессор и подъехать с ним, скажем, в Тольятти или Ярославль, наши ребята бы, возможно, помогли Вам.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
office_vdt_c
Админ
Админ


Зарегистрирован: May 10, 2005
Сообщения: 8
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Украина, Мариуполь

СообщениеДобавлено: Чт 02 Фев, 2006 14:33:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Простите, что вмешиваюсь Smile

Исходя из моих познаний в географии, могу предложить встретиться в офисе на Украине, в Мариуполе: по-моему, уважаемый Freddy, Вам сюда будет проще добраться. Да и мы помочь будем рады! Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 02 Фев, 2006 14:47:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Действительно Smile

От Таганрога до Мариуполя - час езды Smile
Модуль в сумку - и туда Smile
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Freddy
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jan 23, 2006
Сообщения: 34
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Ростов-на-Дону

СообщениеДобавлено: Вт 07 Фев, 2006 10:24:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Уважаемый Andrew! А как бы к вам попасть в мариуполе? Какие Ваши координаты?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_Kravchuk
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: May 23, 2005
Сообщения: 14
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Украина, г. Мариуполь

СообщениеДобавлено: Вт 07 Фев, 2006 10:38:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Уважаемый Freddy, наши координаты:

87515, г.Мариуполь,
ул. Громовой 69, оф. 706,
Тел.: +38 0629 41 05 00
Fax.: +38 0629 41 05 01.

От автовокзала маршрутное такси №24 до остановки "ул. Зелинского".

Будем рады помочь.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Freddy
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jan 23, 2006
Сообщения: 34
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Ростов-на-Дону

СообщениеДобавлено: Вт 07 Фев, 2006 14:07:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Сергей! Большое спасибо за участие в нашей проблеме и мы возможно с Вами обязательно свяжемся. Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_Kravchuk
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: May 23, 2005
Сообщения: 14
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Украина, г. Мариуполь

СообщениеДобавлено: Вт 07 Фев, 2006 16:55:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Имеющийся у нас в офисе преобразователь VE042 USB 2.0 TO RS232 Converter фрмы Viewcon позволяет подключиться к контроллерам через USB и "абсолютно прозрачен".

Всегда рады помочь!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dvoeglazov
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006
Сообщения: 278
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Киров-Чепецк

СообщениеДобавлено: Пн 06 Мар, 2006 8:55:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Freddy писал(а):
Дело в том, что на этом порту висит панель оператора. Т.О. можно сделать вывод, что этот порт работает точно. Но вопрос: если там висит панель оператора, возможно ли через этот порт сконектиться и скачать программу?
Ещё как вариант: имеется также модуль расширения в корзине SCANPORT'а - для связи с приводом AllenBradley. Может возможно через него связаться? в этом случае правомерны пункты 1 и 2 (см.выше)


В вашей программе SLC COM-порт на контроллере сконфигурирован на связь с PV, например DH-485. После закачки такой программы контроллер теряется в LINX.
Связаться ч/з DH-485 возможно у вас и получится, если этот порт не отключен в программе SLC.
Что-бы добавить SCANPORT, нужно внести изменения в программу, а исходника, как я понял у вас нет.
Ищите разработчика. Имеея исходник проблема решается, и не одним способом, например, SCANPORT или DH-485.

Всем здоровья.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Freddy
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jan 23, 2006
Сообщения: 34
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Ростов-на-Дону

СообщениеДобавлено: Чт 09 Мар, 2006 14:01:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

1.Ну так ведь на DH-485 висит панель оператора, отсюда, можно сделать вывод о том, что он исправен и не отключён?! (или не обязательно?..)
2. Как я понял: что есть возможность связаться и скачать/редактировать программу через SCANPORT?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 09 Мар, 2006 14:10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Freddy писал(а):
1.Ну так ведь на DH-485 висит панель оператора, отсюда, можно сделать вывод о том, что он исправен и не отключён?! (или не обязательно?..)


Отсюда можно сделать вывод, что вероятнее всего дело обстоит так, что этот порт сконфигурирован, как DH-485.

Исправен ли он? Не знаю. Если панель работает, связывается с контроллером, то порт "живой" Smile

Если нет - ....

Цитата:

2. Как я понял: что есть возможность связаться и скачать/редактировать программу через SCANPORT?


Это вряд ли. Лично мне такая возможность неизвестна.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dvoeglazov
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006
Сообщения: 278
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Киров-Чепецк

СообщениеДобавлено: Чт 30 Мар, 2006 10:43:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Решается проблема нетривиально.
Намекну.
- У контроллера есть ключик RUN, RemoteRUN третье лишнее.
- Положение ключа можно отследить в программе.
- RS-232 в программе можно перенастраивать.

Кто догадался - молодец.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 30 Мар, 2006 10:53:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А если к программе нет доступа - умеете RS-232 из программы перенастраивать? Laughing
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dvoeglazov
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006
Сообщения: 278
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Киров-Чепецк

СообщениеДобавлено: Чт 30 Мар, 2006 12:28:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Другого более полезного ответа на даннный вопрос никто не предложил и вряд-ли предложит (я думаю вы это понимаете).
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 30 Мар, 2006 13:13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Разумеется Smile


На самом деле, проблема уже решена, - взяли 1747-UIC и прочли всё из другого порта Smile
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Страница 2 из 3

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования