Непонятки с сетью PanelViewPlus и 2 FlexLogix

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Коммуникации и сети
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Mr_Wasp
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 14, 2006
Сообщения: 128
Рейтинг: +2/-0
Откуда: Липецк

СообщениеДобавлено: Чт 14 Авг, 2008 11:16:06    Заголовок сообщения: Непонятки с сетью PanelViewPlus и 2 FlexLogix Ответить с цитатой

У нас есть сеть ControlNet, состоящая из трех устройств:
PanelView Plus 1000, два контроллера FlexLogix L34.

Панель настроена чтобы отображать данные от обоих PLC. Для этого в Target прописаны два источника данных через одну и ту же карту панели.

Все вроде бы работает нормально некоторое длительное время, а потом по непонятной причине один из Target-ов отваливается, причем, если остановить проект визуализации, то в настройках панели, где RSLinx Enterprise, остается только одна веточка до одного процессора.

В исходном проекте, естесственно, остается нормальная рабочая конфигурация, достаточно просто переписать проект или сделать его загрузку из памяти панели и внутри нее восстанавливается рабочая конфигурация и все продолжает работать.

Может кто сталкивался с подобными причудами? Выскажите, пожалуйста, свое мнение по этому поводу.

С уважением,
Vitaliy D. Burtsev
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zombi
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 15, 2007
Сообщения: 97
Рейтинг: +12/-0

СообщениеДобавлено: Чт 14 Авг, 2008 11:42:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Здравствуйте!

А прошивочку карточки ControlNet от PanelView Plus не подскажите?

На сайте Роквелла в КВ есть описания проблем карточек ControlNet и пути их решения. Не пытались там искать?


Желаю удачи!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr_Wasp
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 14, 2006
Сообщения: 128
Рейтинг: +2/-0
Откуда: Липецк

СообщениеДобавлено: Чт 14 Авг, 2008 12:54:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А прошивочку карточки ControlNet от PanelView Plus не подскажите?

На сайте Роквелла в КВ есть описания проблем карточек ControlNet и пути их решения. Не пытались там искать?


Пытался на сайте смотреть, правда ничего такого не попадалось. Подскажите ссылочку? Пока про нашу карту ничего не скажу, нет возможности посмотреть прямо сейчас.

Vitaliy D. Burtsev
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zombi
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 15, 2007
Сообщения: 97
Рейтинг: +12/-0

СообщениеДобавлено: Чт 14 Авг, 2008 14:22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Здравствуйте!

Попробуйте посмотреть здесь:

http://rockwellautomation.custhelp.com/cgi-bin/rockwellautomation.cfg/php/enduser/fattach_get.php?p_sid=ckXJLhbj&p_li=&p_accessibility=&p_redirect=&p_tbl=9&p_id=31105&p_created=1159135515&p_olh=0


http://rockwellautomation.custhelp.com/cgi-bin/rockwellautomation.cfg/php/enduser/popup_adp.php?p_sid=ckXJLhbj&p_lva=&p_li=&p_faqid=53301&p_created=1214577140&p_sp=cF9zcmNoPTEmcF9zb3J0X2J5PSZwX2dyaWRzb3J0PSZwX3Jvd19jbnQ9OCw4JnBfcHJvZHM9MCZwX2NhdHM9MCZwX3B2PSZwX2N2PSZwX3NlYXJjaF90eXBlPWFuc3dlcnMuc2VhcmNoX25sJnBfcGFnZT0xJnBfc2VhcmNoX3RleHQ9MjcxMVAtUk4xNVM*

http://rockwellautomation.custhelp.com/cgi-bin/rockwellautomation.cfg/php/enduser/popup_adp.php?p_sid=ckXJLhbj&p_lva=&p_li=&p_faqid=38358&p_created=1171566190&p_sp=cF9zcmNoPTEmcF9zb3J0X2J5PSZwX2dyaWRzb3J0PSZwX3Jvd19jbnQ9OCw4JnBfcHJvZHM9MCZwX2NhdHM9MCZwX3B2PSZwX2N2PSZwX3NlYXJjaF90eXBlPWFuc3dlcnMuc2VhcmNoX25sJnBfcGFnZT0xJnBfc2VhcmNoX3RleHQ9MjcxMVAtUk4xNVM*


Желаю удачи!!!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr_Wasp
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 14, 2006
Сообщения: 128
Рейтинг: +2/-0
Откуда: Липецк

СообщениеДобавлено: Пт 15 Авг, 2008 5:16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо большое за ссылочки, в любом случае полезные.
Что касается наших панелей, то у них карта 2711p-rn15s имеет ser. B rev. D, что вроде как не подпадает под перечень представленного проблемного оборудования.

Я, конечно, не исключаю того, что мог и человеческий фактор сработать, но сильно подозрительно, что в RSLinx Enterprise панели прибивается только одна веточка, а вторая абсолютно спокойно работает.

Vitaliy D. Burtsev
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пт 15 Авг, 2008 8:45:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Mr_Wasp писал(а):
Я, конечно, не исключаю того, что мог и человеческий фактор сработать, но сильно подозрительно, что в RSLinx Enterprise панели прибивается только одна веточка, а вторая абсолютно спокойно работает.

Vitaliy D. Burtsev

Проведи эксперимент, если есть время и возможность.
На связи оба контроллера:
1) отключи один
2) покури
3) выпей кофе
4) повторяй 2 и 3 пока не надоест
5) включи контроллер и оцени ситуацию.

Еслм времени и возможности нет, тогда сделай хотя-бы по одному sheduled тегу из контроллера в PV.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr_Wasp
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 14, 2006
Сообщения: 128
Рейтинг: +2/-0
Откуда: Липецк

СообщениеДобавлено: Пн 18 Авг, 2008 5:14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Проведи эксперимент, если есть время и возможность.
На связи оба контроллера:
1) отключи один
2) покури
3) выпей кофе
4) повторяй 2 и 3 пока не надоест
5) включи контроллер и оцени ситуацию.


Вы считаете, что при выключении PLC панель может потерять конфигурацию? При наладке системы, мы многократно поочередно вырубали контроллеры, перезапускали их, такого не происходило.
Хотя, конечно, если при выключенном контроллере заново обновить конфигурацию в RSLinx и переписать проект, то связи не будет.

Еслм времени и возможности нет, тогда сделай хотя-бы по одному sheduled тегу из контроллера в PV.

При случае попробуем, спасибо за советы.

Vitaliy D. Burtsev
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пн 18 Авг, 2008 9:54:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Mr_Wasp писал(а):
Я, конечно, не исключаю того, что мог и человеческий фактор сработать ...
Vitaliy D. Burtsev

Может быть.
При потере связи с одним из контроллеров оператор должен иметь возможность работы?
В этом случае PV+ замучает сообщениями о недоступности контроллера.
Но, если отключить связь, тогда можно прекрасно продолжить.
В большинстве случаев мне не нравятся системы в которых один PV на несколько контроллеров.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr_Wasp
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 14, 2006
Сообщения: 128
Рейтинг: +2/-0
Откуда: Липецк

СообщениеДобавлено: Пн 18 Авг, 2008 10:29:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

В большинстве случаев мне не нравятся системы в которых один PV на несколько контроллеров.

Мне тоже. В нашей системе как раз изначально должны работать две панели, каждая со своим PLC. Но в один прекрасный момент вышел из строя ControlNet модуль на одной из них. В этом случае пришлось срочно переработать проект таким образом, чтобы на одной панели были видны данные с двух PLC. Теперь, пока ждем замены модуля, приходится работать с одной панелью.

Я здесь уже задавал вопрос, про то, не совместимы ли карты 1784-PCIC (для ПЭВМ) и карта из модуля-сканера панели PV+? Никто не ответил, похоже нет такой информации, поэтому пока сидим без ControlNeta на одной из панелей.


Vitaliy D. Burtsev
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Коммуникации и сети Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.129 секунды
/n