LeoT Новичок


Зарегистрирован: Sep 08, 2008 Сообщения: 6 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 08 Сен, 2008 10:43:20 Заголовок сообщения: Проблема со связью 1761-NET-ENI и 1769-L31 |
|
|
| Проблема. При попытке связаться с 1769-L32 через модуль 1761-NET-ENI Ser C RSLinx видит модуль, а контроллер не видит это если пользоваться драйвером Ethernet\IP. Если воспользоваться Ethernet devices то даже 1761 не определяется (нераспознаное устройство) |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Mr_Wasp Эксперт


Зарегистрирован: Mar 14, 2006 Сообщения: 128 Рейтинг: +2/-0 Откуда: Липецк
|
Добавлено: Пн 08 Сен, 2008 11:44:56 Заголовок сообщения: |
|
|
Может быть найдите EDS-файлы для соответствующих Ethernet модулей? Добавьте их в Linx с помощью утилиты EDS Hardware Installation Tool. Обычно, если Linx видит модуль и показывает его как "знак вопроса", то это помогает. Типа прошивка модуля старше, чем есть в Linx.
Vitaliy D. Burtsev |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
LeoT Новичок


Зарегистрирован: Sep 08, 2008 Сообщения: 6 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 09 Сен, 2008 4:14:24 Заголовок сообщения: |
|
|
В том то и проблемма что EDS обновлены Один же драйвер (Ethernet\IP) коректно определяет модуль, коректно определяет его IP адресс, а контроллер не видит. При включении 1761-NET-ENI светодиод RX\TX на модуле и на контроллере пару раз моргнёт и всё (то есть кабель исправен). Если же попытаться использовать драйвер Ethernet devices то выскакивает тот самый знак вопроса  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Dmytriy Частый гость


Зарегистрирован: Aug 07, 2006 Сообщения: 24 Рейтинг: +1/-0
|
Добавлено: Вт 09 Сен, 2008 5:30:03 Заголовок сообщения: |
|
|
Rockwell пишет, что жёлтый вопросительный знак на моуле NET-ENI возможен в двух случаях: а) отсутствие или несоответствие EDS-файла или-же б) превышение лимита connection для модуля NET-ENI. Для этого модуля лимит – это 4 connection`a. Если лимит превышен – опять будет жёлтый вопросительный знак. (ID21741 из Knowledge Base) Всё это имеет смысл при условии, что вы корректно сконфигурировали сам модуль 1761-NET-ENI,
В общем случае, вот советы Rockwell при возникновения проблем с этим модулем. (ID47329)
If the 1761-NET-ENI (ENI) is not working check the following items.
1. Verify the baud rates. Match the baud rates between the ENI and the device it is talking with. Perhaps return the PLC to its defaults, for example on an ML 1200 by pressing the COM button.
2. Delete the RSLinx Harmony files. Shut down RSLinx, search for Harmony. Two files will be found, delete them and restart RSLinx.
3. Cycle power on the ENI and the other serial device. If the ENI is powered by the PLC disconnect and reconnect the serial cable, leaving the PLC running.
4. Make sure the ethernet devices driver (AB_ETH-1) is being used.
5. Make sure the EDS file for the 1761-NET-ENI is current.
6. Minise the number of connections the NET ENI is making by, for example, shutting down COM Redirector software and ENI configuration utility.
7.Start replacing hardware.
В двух словах – попробуйте проверить скорость СОМ-порта контроллера и модуля NET-ENI |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
LeoT Новичок


Зарегистрирован: Sep 08, 2008 Сообщения: 6 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Ср 10 Сен, 2008 9:42:45 Заголовок сообщения: |
|
|
Мне не понятны 2 вещи. 1 Почему один драйвер в RSLinx корректно определяет тип модуля связи и серию, а второй определяет этот же модуль (IP не меняется) как не распознаное устройство. 2 Почему нет связи между контроллером и модулем (по светодиодной индикации) Скорости на обоих портах 19200. Так же все прочие настроики одинаковы. Протокол DF1 Point to Point
Думал поможет п 2,3 (раньше не делали)
2.Delete the RSLinx Harmony files - так же сделано.
3.Cycle power on the ENI and the other serial device. If the ENI is powered by the PLC disconnect and reconnect the serial cable, leaving the PLC running.
- и этому пункту последовали.
Результат нулевой, осталось все как описано выше. Прибегнуть к камланию?!?  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Ср 10 Сен, 2008 10:29:21 Заголовок сообщения: |
|
|
Камлание вряд ли поможет, думаю
Что бы я сделал:
1. Оставил бы в коннтроллере только процессор и блок питания.
2. Деинсталлировал бы RSLinx полностьью, без остатка, прочистил бы registry и перезагрузился.
3. Установил бы самую свежую версию RSLinx
4. Взял бы кабель 1756-CP3 и соединил бы компьютер с процессором по RS-232
5. Выбрал бы драйвер связи по RS-232
6. C помощью автоматического поиска скорости и параметров связи установил бы связь по RS-232. Записал бы параметры.
7. Если всё получится, и процессор опознается, пошёл бы дальше.
8. Отключил бы всё, кроме компьютера с RSLinx от 1761-NET-ENI. Т.е., в свич воткнул бы только компьютер и 1761-NET-ENI, больше ничего.
9. Попробовал бы связаться.
10. Получается или нет? Виден процессор? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
LeoT Новичок


Зарегистрирован: Sep 08, 2008 Сообщения: 6 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 11 Сен, 2008 5:36:32 Заголовок сообщения: |
|
|
Если не затруднит, какие ключи чистить в реестре?  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Чт 11 Сен, 2008 8:14:12 Заголовок сообщения: |
|
|
| LeoT писал(а): | | Мне не понятны 2 вещи. 1 Почему один драйвер в RSLinx корректно определяет тип модуля связи и серию, а второй определяет этот же модуль (IP не меняется) как не распознаное устройство. |
Вопросительный знак на устройство может быть в случае отсутствия EDS для данного устройства.
Если вопросительные знаки в RSLinx на все устройства - возможно была чистка реестра (удалены записи EDS), например программой RegClean (идет в комплекте с Windows, но не устанавливается).
Некоторые новые устройства содержат EDS внутри себя и RSLinx умеет взять эту информацию. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
NGA Частый гость


Зарегистрирован: Jul 12, 2012 Сообщения: 16 Рейтинг: +0/-1
|
Добавлено: Чт 05 Сен, 2013 5:50:50 Заголовок сообщения: |
|
|
Так же столкнулся с такой проблемой.
Все контроллеры, а их более 15 шт заведены в сеть через 1761-NET-ENI.
Подрядчики конфигурировали, через Ethernet уехали и теперь мне нужно поправить логику в PLC подключаюсь не видит если пользоваться драйвером Ethernet\IP. Если воспользоваться Ethernet devices то даже 1761 не определяется (нераспознаное устройство).
EDS скачал последние, добавил в RSlincx и без результатно.... |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
NGA Частый гость


Зарегистрирован: Jul 12, 2012 Сообщения: 16 Рейтинг: +0/-1
|
Добавлено: Чт 05 Сен, 2013 6:01:37 Заголовок сообщения: |
|
|
Так же столкнулся с такой проблемой.
Все контроллеры, а их более 15 шт заведены в сеть через 1761-NET-ENI.
Подрядчики конфигурировали, через Ethernet уехали и теперь мне нужно поправить логику в PLC подключаюсь не видит если пользоваться драйвером Ethernet\IP. Если воспользоваться Ethernet devices то даже 1761 не определяется (нераспознаное устройство).
EDS скачал последние, добавил в RSlincx и без результатно.... |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|