Добрый день.
В продолжении своей темы...
Имеем сеть из трех Micrologix 1500 LRP Ser.C и персоналку с установленным InTouch v.9.0 , объединенными по DH485 посредством 1761-NET-AIC. На персоналке установлены OPCLink v.8.0 от Wonderware и RSLinx Gateway v.2.42.00 (Build 18 ). При установке в сеть еще одного Micrologix 1500 связь персоналки и PLC теряется (правда не смотрел еще, теряется ли при этом обмен между PLC). RSLinx выдает ошибку "Comm.error 000005", все контроллеры помечаются красными крестиками, OPCLink соответственно выдает ошибку всех тэгов всех контроллеров. При удалении из сети ЛЮБОГО контроллера (путем выключения AICa или удаления топика в RSLinx/OPCLink), визуализация начинает работать на ура. Длина сети около 600 м., скорость 19200 (изменения на 9600 результата не дали), перемычки на AICax стоят.
Буду рад советам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Пт 17 Окт, 2008 14:16:47 Заголовок сообщения: Re: Micrologix 1500 & DH485 |
|
|
| aLexxA писал(а): | | При установке в сеть еще одного Micrologix 1500 связь персоналки и PLC теряется ... |
Не тот протокол в добавленном? Нет т.к.:
| aLexxA писал(а): | | При удалении из сети ЛЮБОГО контроллера ... визуализация начинает работать на ура. |
Неправильное терминирование (перемычки на AIC)? То-же нет, т.к.:
| aLexxA писал(а): | | ...или удаления топика в RSLinx/OPCLink), визуализация начинает работать на ура. |
Заочно будет тяжело советовать - увидеть и пощупать бы.
Может межконтроллерный обмен интенсивный? Три на грани фола, а четвертый дает перебор.
Используешь информацию из CSx:27 и CSx:28?
Побалуйся в сторону увеличения в контроллерах Token Hold Factor. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Вс 19 Окт, 2008 20:16:52 Заголовок сообщения: |
|
|
RSWho показывает "Comm. error 00000005", если в результате опроса не обнаружено целевое устройство или сеть вдруг зависла.
Если все контроллеры отмечены красным крестом, значит что-то со стороны RSLinx. Проверьте ещё раз кабели, перемычки, разъёмы, адреса и т.п.
Что у Вас стоит в Token Hold Factor? По умолчаннию там 1.
Чем больше значение (от 1 до 4), тем больше скорость обмена по сети данного процессора, но тем меньше производительнсть сети при связи с другими процессорами.
Почитайте вот этот документ, авось найдёте что-нибудь. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
aLexxA Новичок


Зарегистрирован: Jul 13, 2007 Сообщения: 7 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 20 Окт, 2008 5:36:03 Заголовок сообщения: |
|
|
Добрый день.
А нет ли какого-нибудь ограничения на количество клиентов в сети по лицензии RSLinx (Gateway)?
Token Hold Factor по умолчанию везде стоит 2. Увеличить попробую позже.
| Цитата: | | Используешь информацию из CSx:27 и CSx:28? |
А это что ?
Обмен по сети небольшой, тем более в день монтажа/установки 4-го контроллера производство не работало- а в программе заложено, что обмен данными между контроллерами идет по переднему фронту срабатывания датчиков. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пн 20 Окт, 2008 5:56:58 Заголовок сообщения: |
|
|
С активацией типа Gateway никаких ограничений на количество узлов в сети RSLinx не накладывает.
Проверьте ещё раз адреса всех четырёх узлов (трёх контроллеров и компьютера), не повторяются ли они. Поставьте максимальное количество узлов 4, тогда не будет теряться время на опрос несуществующих адресов 5... 32.
Token Hold Factor попробуйте везде поставить 1. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Вт 21 Окт, 2008 8:13:55 Заголовок сообщения: |
|
|
| aLexxA писал(а): | | Цитата: | | Используешь информацию из CSx:27 и CSx:28? |
А это что ? |
Полезная информация - биты показывающие наличие в сети абонентов.
В межконтроллерном обмене полезно проверять бит до команды MSG. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
aLexxA Новичок


Зарегистрирован: Jul 13, 2007 Сообщения: 7 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 21 Окт, 2008 11:01:40 Заголовок сообщения: |
|
|
Добрый день.
Спасибо oldDad за помощь.
Поменял на четырёх контроллерах Token Hold Factor на 1, а также уменьшил Max. Node Address до 4. InTouch показывает данные всех контроллеров, OPCLink (Wonderware) перестал выдавать ошибки, но... RSWhoo таки выдает ошибку "Comm.error 00000005" и зачеркивает все контроллеры . Будем думать дальше. |
|