СообщениеДобавлено: Ср 10 Dec, 2008 13:26:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Читая эту ветку форума заинтересовался возможностью динамического изменения уставок алармов в RunTime. Кто подобное реализовывал и каким образом (желательно по пунктикам так сказать для новичка)...?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 11 Dec, 2008 17:39:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Уважаемый Velikij,

в RSLogix5000 v16 есть команды цифровых и аналоговых алармов. В частности, команда генерирования аналоговых алармов называется ALMA. В этой команде есть тэги HHlimit, Hlimit, LLlimit и Llimit. Изменяя значения этих тэгов, Вы можете динамически изменять уставки алармов.

Более подробно смотрите документ 1756-rm003_-en-p.pdf:
Цитата:
The ALMA instruction detects alarms based on the level or rate of change of a value.
The ALMA instruction provides additional functionality when used with
RSLinx Enterprise and FactoryTalk View SE software. You can display alarms
in the Alarm Summary, Alarm Banner, Alarm Status Explorer, and Alarm Log
Viewer displays in FactoryTalk View SE software.



В RSView32, например, Вы можете указать в качестве граничного значения Alarm не фиксированное значение, а имя тэга, в котором оно будет содержаться. А тэг меняйте, как хотите (в контроллере или в RSView32).

Вот что написано в документе vw32-um001_-en-e:
Цитата:

Variable thresholds
Threshold values can be constant or variable. ... A variable threshold can change, because its value is taken from another tag value, not a constant number. You define a variable threshold by naming a tag in the appropriate field in the editor. That tag’s value is the threshold for the alarm; as the tag changes, the threshold changes.
Variable thresholds require more system resources than constant thresholds. This is due to the continuous scanning of threshold values
and to the processing necessary to detect alarm faults.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
На страницу Пред.  1, 2
Страница 2 из 2

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.134 секунды
/n