Добавлено: Пт 31 Окт, 2008 4:19:14 Заголовок сообщения: SLC5/04 & DH485 Не смог достучаться |
|
|
Доброго дня Всем.
RS WHO не видит SLC5/04 через RS-232(DF1). (Com_port NB - железный + Win98), аналог кабеля 1747-CP3(точный + 6<=>1)
Аппарат в работе постоянно. Установки канала 0 не известны.
Нужно выкачать польз. программу для коррекции, и бэкапа *.rss нет.
О приобретении и использовании средств типа 1784-PCMK & 1784-PCM6 с нашими жлобами можно не мечтать.
Вопроса два:
1. Если Channel_0 вдруг в режиме DH485, какой драйвер должно ставить в RSLinx? Перечитал кучу форумов и pdf, но не нашел, DF1 не пускает. Может PIC/AIC+?
2. В руководстве 1747-6.2 сказано, что сброс в default вернет не только параметры связи к заводским установкам(CH_0 => DF1), но и ПРОГРАММУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ К ЗАДАННЫМ ПО УМОЛЧАНИЮ НАСТРОЙКАМ. ??
Сброс в default делать уже страшно, боюсь погасить объект надолго. Это в Заполярье необитаемом, объект удаленный. Или не опасно все же?
С уважением
Артур |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Dmytriy Частый гость


Зарегистрирован: Aug 07, 2006 Сообщения: 24 Рейтинг: +1/-0
|
Добавлено: Пт 31 Окт, 2008 5:55:33 Заголовок сообщения: |
|
|
Если порт процессора в режиме DH485 - попробуйте подключиться к нему через устройство 1761-NET-AIC, а в RSLinx выбрать драйвер 1747-PIC\AIC (Вам придётся использовать ещё и кабель 1761-CBL-PM02). Должно помочь.
Другой путь - использовать устройство 1747-UIC (конвертер USB-DH485). Это ёще проще, к нему нужен только уже имеющийся у Вас кабель 1747-СР3. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
ArtBC Новичок


Зарегистрирован: Oct 30, 2008 Сообщения: 4 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 31 Окт, 2008 6:15:18 Заголовок сообщения: |
|
|
Здравствуйте Dmytriy.
Да, устройство 1761-NET-AIC имеется, но там интерфейс RS485. Было бы удобно им попользоваться в этом случае.
Но в SLC5/04 DH485 присутствует лишь как протокол на базе RS232, или я не прав?
А вообще в наличии лишь NB с железным COM-ом и 1761-NET-AIC. Скорее другого ничего и не будет.  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Dmytriy Частый гость


Зарегистрирован: Aug 07, 2006 Сообщения: 24 Рейтинг: +1/-0
|
Добавлено: Пт 31 Окт, 2008 7:15:23 Заголовок сообщения: |
|
|
1. Сначала всё-таки попробуйте соединиться напрямую (ноутбук-процессор кабелем 1747-CP3) и выбрать в RSLinx драйвер 1747-PIC\AIC. Может, так получится.
2.Если не получится. У конвертора 1761-NET-AIC три порта: 2 порта RS232 (обычный 9-pin D-Sub и круглый 8-pin mini DIN) и 1 порт RS485. Так вот, порт RS485 Вам не нужен. Подключаете ноутбук кабелем 1747-CP3 к порту 9-pin D-Sub (в нижней части конвертера), а к порту 8-pin mini DIN (в верхней части конвертера, рядом с портом RS485) кабелем 1761-CBL-PM02 подключаете процессор. Драйвер в в RSLinx - по-прежнему 1747-PIC\AIC.Предупреждая следующий вопрос - распайка кабеля 1761-CBL-PM02 есть в документе "Распайки кабелей А-В" любезно выложенном уважаемым OldDad на нашем сайте. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
ArtBC Новичок


Зарегистрирован: Oct 30, 2008 Сообщения: 4 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 31 Окт, 2008 7:39:16 Заголовок сообщения: |
|
|
Dmytriy, спасибо.
Попробую, конечно, все возможное. Лудить умею.
Правда вариант 2 - транзит RS232 через 1761-net-aic, т.е. лишь усложнение варианта 1-го, по-моему.
Жаль объект далеко - ~30км. Не набегаешься. Потому хочется заранее выдумать MAX вариантов. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Dmytriy Частый гость


Зарегистрирован: Aug 07, 2006 Сообщения: 24 Рейтинг: +1/-0
|
Добавлено: Пт 31 Окт, 2008 7:52:03 Заголовок сообщения: |
|
|
Немного информации вдогонку.
Вот ещё накопал - думаю вам это будет полезным
"How to Identify, if a MicroLogix 1200, 1500 or SLC 500 controllers
RS-232 communications port is configured for DH-485 or DF1?
Watch the status leds for a processor with nothing connected to it's RS-232 communication port.
In doing this the configuration of the channel can be determined.
If the COMM 0/RS232 led remains OFF then the determination can be made that this port is either
configured for a DF1 communications driver or has been disabled.
If the COMM 0/RS232 led flashes approximatly once a second then this is an indication that this
processors communication port has been configured for the DH-485 driver.
The led flashing is the processors way of announcing, to the rest of the DH-485 network it's
presence."
И ещё. Сброс процессора к заводским установкам однозначно сотрёт программу в контроллере. Осторожнее с этим.
Удачи! |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Пт 31 Окт, 2008 8:28:08 Заголовок сообщения: |
|
|
| Dmytriy писал(а): | И ещё. Сброс процессора к заводским установкам однозначно сотрёт программу в контроллере. Осторожнее с этим.
Удачи! |
Посмотри, может у тебя установлено ПЗУ? Но, это не гарантирует идентичности программ. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
ArtBC Новичок


Зарегистрирован: Oct 30, 2008 Сообщения: 4 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 31 Окт, 2008 9:44:21 Заголовок сообщения: |
|
|
Спасибо Дмитрий еще раз
Вот это я пока нигде больше не встречал:
If the COMM 0/RS232 led flashes approximatly once a second then this is an indication that this processors communication port has been configured for the DH-485 driver.
The led flashing is the processors way of announcing, to the rest of the DH-485 network it's presence."
Там у меня так и есть, кажися.
Похоже надо будет лишь загрузить PIC/AIC drv. |
|