Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - Micrologix 1500 & DH485
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Micrologix 1500 & DH485

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Коммуникации и сети
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
aLexxA
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jul 13, 2007
Сообщения: 7
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 17 Окт, 2008 11:32:34    Заголовок сообщения: Micrologix 1500 & DH485 Ответить с цитатой

Добрый день.
В продолжении своей темы...
Имеем сеть из трех Micrologix 1500 LRP Ser.C и персоналку с установленным InTouch v.9.0 , объединенными по DH485 посредством 1761-NET-AIC. На персоналке установлены OPCLink v.8.0 от Wonderware и RSLinx Gateway v.2.42.00 (Build 18 ). При установке в сеть еще одного Micrologix 1500 связь персоналки и PLC теряется (правда не смотрел еще, теряется ли при этом обмен между PLC). RSLinx выдает ошибку "Comm.error 000005", все контроллеры помечаются красными крестиками, OPCLink соответственно выдает ошибку всех тэгов всех контроллеров. При удалении из сети ЛЮБОГО контроллера (путем выключения AICa или удаления топика в RSLinx/OPCLink), визуализация начинает работать на ура. Длина сети около 600 м., скорость 19200 (изменения на 9600 результата не дали), перемычки на AICax стоят.
Буду рад советам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пт 17 Окт, 2008 14:16:47    Заголовок сообщения: Re: Micrologix 1500 & DH485 Ответить с цитатой

aLexxA писал(а):
При установке в сеть еще одного Micrologix 1500 связь персоналки и PLC теряется ...

Не тот протокол в добавленном? Нет т.к.:
aLexxA писал(а):
При удалении из сети ЛЮБОГО контроллера ... визуализация начинает работать на ура.

Неправильное терминирование (перемычки на AIC)? То-же нет, т.к.:
aLexxA писал(а):
...или удаления топика в RSLinx/OPCLink), визуализация начинает работать на ура.

Заочно будет тяжело советовать - увидеть и пощупать бы. Wink

Может межконтроллерный обмен интенсивный? Три на грани фола, а четвертый дает перебор.
Используешь информацию из CSx:27 и CSx:28?
Побалуйся в сторону увеличения в контроллерах Token Hold Factor.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вс 19 Окт, 2008 20:16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

RSWho показывает "Comm. error 00000005", если в результате опроса не обнаружено целевое устройство или сеть вдруг зависла.

Если все контроллеры отмечены красным крестом, значит что-то со стороны RSLinx. Проверьте ещё раз кабели, перемычки, разъёмы, адреса и т.п.

Что у Вас стоит в Token Hold Factor? По умолчаннию там 1.

Чем больше значение (от 1 до 4), тем больше скорость обмена по сети данного процессора, но тем меньше производительнсть сети при связи с другими процессорами.

Почитайте вот этот документ, авось найдёте что-нибудь.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
aLexxA
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jul 13, 2007
Сообщения: 7
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 20 Окт, 2008 5:36:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Добрый день.
А нет ли какого-нибудь ограничения на количество клиентов в сети по лицензии RSLinx (Gateway)?
Token Hold Factor по умолчанию везде стоит 2. Увеличить попробую позже.
Цитата:
Используешь информацию из CSx:27 и CSx:28?

А это что ?
Обмен по сети небольшой, тем более в день монтажа/установки 4-го контроллера производство не работало- а в программе заложено, что обмен данными между контроллерами идет по переднему фронту срабатывания датчиков.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 20 Окт, 2008 5:56:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

С активацией типа Gateway никаких ограничений на количество узлов в сети RSLinx не накладывает.

Проверьте ещё раз адреса всех четырёх узлов (трёх контроллеров и компьютера), не повторяются ли они. Поставьте максимальное количество узлов 4, тогда не будет теряться время на опрос несуществующих адресов 5... 32.

Token Hold Factor попробуйте везде поставить 1.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Вт 21 Окт, 2008 8:13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

aLexxA писал(а):
Цитата:
Используешь информацию из CSx:27 и CSx:28?

А это что ?

Полезная информация - биты показывающие наличие в сети абонентов.
В межконтроллерном обмене полезно проверять бит до команды MSG.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aLexxA
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jul 13, 2007
Сообщения: 7
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 21 Окт, 2008 11:01:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Добрый день.
Спасибо oldDad за помощь.
Поменял на четырёх контроллерах Token Hold Factor на 1, а также уменьшил Max. Node Address до 4. InTouch показывает данные всех контроллеров, OPCLink (Wonderware) перестал выдавать ошибки, но... RSWhoo таки выдает ошибку "Comm.error 00000005" и зачеркивает все контроллеры Crying or Very sad . Будем думать дальше.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Коммуникации и сети Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.122 секунды
/n