Зарегистрирован: May 17, 2010 Сообщения: 1 Рейтинг: +0/-0
Добавлено: Пн 17 Май, 2010 16:55:56 Заголовок сообщения: PowerFlex70 и DeviceNet
Уважаемые, имеется следующий вопрос: Имеется сеть DeviceNet, контроллер MicroLogix 1200 (соответственно RSLogix 500), аналоговый модуль ввода-вывода для него, PowerFlex 70. Вопрос в следующем - возможно ли из RSlogix 500 посредством данной сети изменять параметры частотника (в частности наиболее интересуют параметры 80 (Speed Mode), 129 (PI Integral Time) и 130 (PI Prop Gain))?
Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
Добавлено: Вт 18 Май, 2010 7:19:47 Заголовок сообщения:
Если в составе привода имеется коммуникационный адаптер DeviceNet 20-COMM-D, а контроллер MicroLogix 1200 подключен к нему с помощью коммуникационного модуля 1761-NET-DNI (только Series B), то можно читать и записывать эти параметры с помощью Explicit Messaging, как показано здесь:
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.