Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, Игорь Аркадьевич.
В свзи с вводом АСУ ТП на платформе ControlLogix возник ряд вопросов по сети ControlNet:
В систему входят:
шасси1: контроллер; модуль резервирования; два модуля CNBR; планируется модуль ENBT только для незапланированного(информационного) обмена - upload, download контроллеров
шасси2: аналогично шасси1 (горячее резервирование)
шасси3,4,5: модули ввода/вывода (внутренний сегмент)
Во внешнем сегменте на общей шине рабочие станции и PanelView.
Вопросы:
1. Киперами сети будут только модули CNBR, причем активным - CNB с наименьшим адресом?
2. В случае использования ENBT в целях, указанных выше, будут ли они киперами и необходимо ли конфигурировать сеть с помощью RSNetWorx for EtherNet ?
3. В случае выхода из строя активного кипера (пропало питание, нарушен сетевой кабель и т.п.) сеть упадет или активным станет другой кипер?
4. В связи с этим, если необходимо будет поменять модуль-кипер, повлияет ли это на работу неподчиненных ему элементов сети (другие сегменты)?
1. Киперами сети будут только модули CNBR, причем активным - CNB с наименьшим адресом?
Да, в Вашей конфигурации - именно так.
Цитата:
2. В случае использования ENBT в целях, указанных выше, будут ли они киперами и необходимо ли конфигурировать сеть с помощью RSNetWorx for EtherNet ?
Эти модули не имеют к ControlNet отношения. Если они будут стоять в более, чем одном шасси, связаны между собой сетью, и обмениваться информацией, то да, надо конфигурировать этот сегмент сети Ethernet с помощью RSNetWorx for EtherNet. А если они предназначены только для доступа в систему с целью зарузки программы, то не надо.
Цитата:
3. В случае выхода из строя активного кипера (пропало питание, нарушен сетевой кабель и т.п.) сеть упадет или активным станет другой кипер?
Нет, сеть не упадёт. Грош бы ей был цена, если бы она от этого падала. Это же не ProfiBus, здесь нет сканера, при выходе из строя которого сеть рассыпается .
ControlNet - мультикиперная сеть, все киперы хранят конфигурацию, т.е. имеется многократное резервирование конфигурации сети. Если активный кипер выпал, то контроль над траффиком в сети автоматически перенимает следующий по номеру.
Цитата:
4. В связи с этим, если необходимо будет поменять модуль-кипер, повлияет ли это на работу неподчиненных ему элементов сети (другие сегменты)?
До тех пор, пока в сети остаётся хотя бы один модуль, способный выполнять функции кипера, сеть будет работать и будет способна пересылать сообщения и обслуживать соединения типа scheduled connections.
Это касается только того сегмента ControlNet, конфигурация которого выполнена с помощью RSNetworx for CN и хранится в каждом из киперов сегмента.
Само собой, при замене модуля нужно переконфигурировать сегмент, чтобы информация о конфигурации сети сохранилась в каждом из киперов. _________________ Обращайтесь к профессионалам.
Большое спасибо за консультацию!
В связи с Вашим ответом:
Цитата:
Это касается только того сегмента ControlNet, конфигурация которого выполнена с помощью RSNetworx for CN и хранится в каждом из киперов сегмента.
возникает вопрос: если существующая сеть ControlNet имеет несколько сегментов, то возможна независимая друг от друга конфигурация этих сегментов при помощи RSNetWorx или все-таки надо (лучше?) сконфигурировать всю сеть целиком?
Спасибо.
Сегменты, каждый из которых имеет физичечки начало и конец, на которых установлены терминаторы, не зависят друг от друга и их нужно конфигурировать отдельно. _________________ Обращайтесь к профессионалам.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна. Открытие страницы: 0.127 секунды