Вход на форум 
В начало e-Mail

Форум

Ресурсы Rockwell

Product Directory

Essential Components

Literature Library

Knowledge Base

Electronic News&Magazines

Блог

Encompass Program

Product Certification

  
Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - Искрозащита в ControlLogix
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Искрозащита в ControlLogix
На страницу 1, 2  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
KostyaN
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Jan 16, 2006
Сообщения: 74
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Самара

СообщениеДобавлено: Пт 16 Янв, 2009 20:33:02    Заголовок сообщения: Искрозащита в ControlLogix Ответить с цитатой

Доброго всем дня.
Какие модули ввода/вывода серии Contrologix обеспечены искробезопасными цепями?
Проект по нефтянке, нехочется использовать дополнительных искробарьеров.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 16 Янв, 2009 22:24:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Наличие сертификации по ATEX смотрите
здесь
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
KostyaN
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Jan 16, 2006
Сообщения: 74
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Самара

СообщениеДобавлено: Сб 17 Янв, 2009 7:57:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо oldDad ты как всегда выручаеш!!! Smile
Считаю тему исчерпана.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KostyaN
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Jan 16, 2006
Сообщения: 74
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Самара

СообщениеДобавлено: Сб 17 Янв, 2009 9:00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Опять созрел вопрос.
С сертификатом всё понятно и в нём приведён перечень оборудования.
Если взять дискретный модуль 1756-IB16 и аналоговый 1756-IF16. Защищён будет только входной сигнал с дачика или питание на датчик тоже будет искробезопасным?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Сб 17 Янв, 2009 9:17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Модули сертифицированы по ATEX, как изделия. Это значит, что стандарту соответствуют все электрические цепи модуля.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
KostyaN
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Jan 16, 2006
Сообщения: 74
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Самара

СообщениеДобавлено: Сб 17 Янв, 2009 20:11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Мне досих пор неясно.
По всем документам модули 1756 не являются искробезопасными, не считая сертификата, в нём то как раз является. В пдфниках на эти модули нет ни слова о том что эти модули искробезопасны. Схема включения датчиков неискробезопасна. В отличии от серии Flex I/O 1797. Там то как раз указано что эти модули поддерживают стандарт ЕхО тоесть "Oil-Нефть". и соответсвенно все схемы подключения датчика идут с этих модулей. Если я ошибаюсь поправте!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Сб 17 Янв, 2009 21:44:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Не совсем понимаю, в чём проблема. Если на эти модули есть сертификат Ex, то они сертифицированы по Ex.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
KostyaN
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Jan 16, 2006
Сообщения: 74
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Самара

СообщениеДобавлено: Вс 18 Янв, 2009 7:03:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

В том то и дело что одного сертификата мало. Нужно чтобы физически, неважно аналоговые или дискретные датчики, подключались целиком к модулю и все цепи датчика были искробезопасны, как в случае 1797. Я тоже долго разбирался и выходит что модули 1756 этого необеспечиваю. Посмотрите сами файлы на мдули и схемы подключения датчиков. Поймёте что цепи питания датчиков не искробезопасны. Просто цена ошибки может стоит жизни на нефтепромысле. Поэтому пришол к выводу, что без дополнительных устройст искробарьеров не обойтись.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vsv1953
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jan 21, 2009
Сообщения: 39
Рейтинг: +3/-0

СообщениеДобавлено: Ср 21 Янв, 2009 18:36:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

KostyaN писал(а):
В том то и дело что одного сертификата мало. Нужно чтобы физически, неважно аналоговые или дискретные датчики, подключались целиком к модулю и все цепи датчика были искробезопасны, как в случае 1797. Я тоже долго разбирался и выходит что модули 1756 этого необеспечиваю. Посмотрите сами файлы на мдули и схемы подключения датчиков. Поймёте что цепи питания датчиков не искробезопасны. Просто цена ошибки может стоит жизни на нефтепромысле. Поэтому пришол к выводу, что без дополнительных устройст искробарьеров не обойтись.


Совершенно правильно. Сертификат дан на то что Лоджик можно помещать в опасную среду в защитной оболочке. Shocked
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KostyaN
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Jan 16, 2006
Сообщения: 74
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Самара

СообщениеДобавлено: Чт 05 Фев, 2009 7:21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Продалжая тему, следующий вопрос.
В рабочей зоне какого класса опасности (G1, G2, G3), согласно стандарта ISA-71.04
возможно использование оборудования (контроллеры) Allen-Bradley?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KostyaN
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Jan 16, 2006
Сообщения: 74
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Самара

СообщениеДобавлено: Пт 06 Фев, 2009 8:00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Неужели продукция роквел непроходила сертификацию ISA-71.04? Shocked
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vsv1953
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jan 21, 2009
Сообщения: 39
Рейтинг: +3/-0

СообщениеДобавлено: Сб 07 Фев, 2009 12:18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

KostyaN писал(а):
Неужели продукция роквел непроходила сертификацию ISA-71.04? Shocked

Непонятно зачем в наших условиях эта сертификация. Любое электрическое оборудование в опасной среде, должно обслуживаться только со снятием напряжения. Если не прав поправте.
Ну и хотелось бы знать конкретные условия применения. Можно в личку.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KostyaN
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Jan 16, 2006
Сообщения: 74
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Самара

СообщениеДобавлено: Пн 09 Фев, 2009 11:55:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Запросил эту информацию у московского роквела.
Прислали файл. Продукция проходила этот стандарт. Могу скинуть кому интересно.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 09 Фев, 2009 12:05:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Скиньте, пожалуйста!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
KostyaN
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Jan 16, 2006
Сообщения: 74
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Самара

СообщениеДобавлено: Пн 09 Фев, 2009 12:44:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

на сайт выложить не могу, поэтому берите сдесь
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
На страницу 1, 2  След.
Страница 1 из 2

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.124 секунды
/n